账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4783|回复: 3

[求助] 电热炉的额定电流计算及接触器选型?

[复制链接]
     
发表于 2016-2-3 14:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

看到这样一个案例,特转发来求助:

有一个空气干燥器的加热炉, 里面共24根加热管每根2KW,分三组接在三个ABB牌的型号为A50-30的接触器三相上,其中有两个接触器每相带3根,然后三相9根管接成星点,第三个接触器每相带两根,三相共6根另一端亦接成星点,并且三个星点没有引出零线也就是说接触器所带负载是星接,间断工作制,当空气温度低于80度加热高于150度停止加热。每次加热时间约20几分钟,接触器烧毁了。

诸位怎么看?
发表于 2016-2-3 14:43:38 | 显示全部楼层
三个星点没有引出零线
三相不平衡
     
 楼主| 发表于 2016-2-3 15:36:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-3 15:41 编辑

是有不平衡,但是A50-30在AC-3情况下工作电流是50A,在AC-1的情况下工作电流为100A,上述的电热器计算电流应该不会超过100A。
另一个怀疑点:20分钟投切一次,是不是有点太频繁?
AC-1和AC-3.jpg

电热炉选AC-1类

电热炉选AC-1类
发表于 2016-2-15 11:18:41 | 显示全部楼层
应该跟操作频率没关系,ABB样本上的极限操作频率很高。可以从下面两点找一下原因呢:
1、实际元器件选型是否正确;
2、电阻是否有损坏、接线上是否有松动等,导致不平衡;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则