|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
×
本帖最后由 入门者 于 2016-3-13 20:04 编辑
热磁脱扣断路器的脱扣数据问题
低压配电采用大量低价的MCB和热磁脱扣的MCCB,但脱扣数据不尽人意,与电子脱扣器MCCB相比,差距太大。
以C型MCB为例:长延时脱扣值在1.13In~1.45In之间,瞬时脱扣值在5In~10In之间。
有一日光灯(金属卤化物灯)回路,计算电流Ij=9A,选配MCB为回路保护电器。因灯具需可靠系数为4~7,为了可靠取7,则要求瞬时脱扣值>9x7=63A,才能躲过启动电流不会误动。
选一般C型MCB,下限脱扣值是5In,用C10不行,最小脱扣值为5x10=50A,小于要求的63A,必须用C16。
选施耐德的C65L型的C10可行,该型号的瞬时脱扣范围为7In~10In,最小脱扣值为7x10=70A,大于要求的63A。
C10和C16,表面看起来,购置成本一样的,但有以下深层次的后果。
1. C10和C16,最大瞬时脱扣值各为100A和160A,比值1.6,用C10会带来以下后果:
1)短路灵敏度提高了1.6倍;
2)在保持160A时的短路灵敏度不变时,用同样规格导线,供电距离可提高到1.6倍。使2.5mm2导线延伸到80m左右,否则最远达80m照明线要用4mm线、或另装设分照明箱、或减小供电灯具数增加供电回路数等等不经济的办法;
3)防间接触电保护,因Ia的减小,接地电阻可提高到1.6倍,在降低接地电阻成本较高的情况时,将带来很大经济效益。
4)误差带宽度缩小,有利于短路选择性。
2. C10和C16,最大长延时脱扣值各为14.5A和23.2A,比值1.6,用C10会带来以下后果:
1)按低规公式:Ia≤1.45Iz,配C10微断,导线截面可减小到用C16时的1/1.6,降耗节能明显;
2)过载电流限制值,C10比C16降低到1/1.6,对延长导线寿命、降低火灾发生带来显著的效果。
3)误差带宽度缩小,有利于过负荷选择性。
进一步,将C型微断的瞬时脱扣值上限为8In,长延时脱扣上限值为1.2In,那效果更加显著。这当然要有技术实力,企业标准高于国家标准是正常的。C65L已能达到瞬时脱扣范围(7~10)In,只要再进一步,达到瞬时脱扣范围(7~8)In,对本企业会带来巨大商机,对世界带来长远贡献。
实际中,照明回路计算电流在7.2A~10A之间所占比例很大,都有同样的问题,不可小观。
期盼,市场上早日出现微断新品种,瞬时脱扣范围(7~8)In,长延时约定不脱扣为1.13In、约定脱扣1.2In。当然最好及时公布有关产出信息,以便供设计师们采用。 |
|