账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8305|回复: 26

[求助] 断路器内部图

[复制链接]
     
发表于 2016-3-17 10:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:断路器内部结构图中哪端是进线端子,内部电流走向是怎样的?小白一个,请大神们不吝赐教!
FCCFBAC2C4FDC26920EDE1C6B9EB4225-1322969858933--1750147611.JPG
发表于 2016-3-18 18:57:10 | 显示全部楼层
一般来说,开关的进线方向为上进下出,不建议从下部进线上部出线。
设想,当开关拉开瞬间,电弧在触头间出现了。
由于拉开瞬间的时间很短,电流还未过零,可以理解为直流电。
我们假定上正下负,电弧可以相对顺利地进入灭弧栅格中;如果是上负下正,则电弧进入灭弧栅格相对困难。
再者,动触头一般位于下方,它连着操作机构,绝缘能力比静触头略差。
因此,对于任何断路器来说,最好是上进线下出线。
一般地,国产开关如果下进线都要降容。国外品牌一般可不降容。
关于断路器分断电弧的说明,可参见《低压断路器的仿真》一书,其中有很详细的讨论
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-3-20 08:53:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-17 10:27:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-17 12:46 编辑

这个要看厂家宣称,例如对于iDPN,上进下出或下进上出都可以,有的MCB可能只允许上进下出,反之则要降容。
1.jpg
施耐德A9 微断照片.jpg
发表于 2016-3-17 10:30:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-17 10:32:38 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-3-17 10:27
这个要看厂家宣称,例如对于iDPN,上进下出或下进上出都可以,有的可能只允许上进下出,反之则要降容。

想问问版主:2P的剩余电流保护断路器最小能做到多宽?

点评

2P的漏电保护开关在国内应用挺少的,下图我给的是应用在国外的一个产品类型,国内2P漏电保护开关应用多吗?  发表于 2016-3-17 14:46
     
 楼主| 发表于 2016-3-17 10:37:23 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-3-17 10:27
这个要看厂家宣称,例如对于iDPN,上进下出或下进上出都可以,有的可能只允许上进下出,反之则要降容。

大神,电流是这么走吗?
捕获.PNG

点评

是的  发表于 2016-3-17 10:50
     
 楼主| 发表于 2016-3-17 10:42:51 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-17 10:30
看图中的黑卡扣。左侧为下方。

诚版,电流是这样走的吗?
捕获1.PNG
发表于 2016-3-17 10:44:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-17 10:53:41 | 显示全部楼层
秋月洞庭 发表于 2016-3-17 10:37
大神,电流是这么走吗?

好的,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2016-3-17 10:59:19 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-17 10:44
看灭弧机构,因电弧是向上吹的,左侧也应在  安装方式中  居 下方。

只要不倒装,上进线,下进线,不影 ...

诚版,我理解的对吗?
捕获2.PNG
     
 楼主| 发表于 2016-3-17 11:13:56 | 显示全部楼层
大神们,如果不考虑上下进线的问题,就单看内部结构如何确定断路器安装方向,是否倒装了呢?看那几个方面确认?{:dizzy:}
发表于 2016-3-17 11:31:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-17 11:32:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-17 11:33:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-17 11:35:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-17 12:08:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-18 10:53 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-3-17 10:32
想问问版主:2P的剩余电流保护断路器最小能做到多宽?

36mm,如图所示型号iC60H2 RCBO
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则