账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10188|回复: 19

[求助] 计量互感器选择的疑问

[复制链接]
     
发表于 2016-4-10 17:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图所示:设计院在电能计量选择电流互感器时,什么情况下会选择专用计量互感器(只有计量绕组),什么情况下会选用计量、保护、测量绕组并存的电流互感器(专用计量二次绕组),是基于何种考虑,二者区别在哪里?
计量互感器.jpg

点评

范围太宽:1.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算的电能计量装置;2.电压等级0.38kv以上。  发表于 2016-4-14 10:37
     
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:10:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-10 21:17 编辑
东海龙王 发表于 2016-4-10 20:55
即使一次侧共用,二次侧还是要分开的。

那是当然,何种情况下会选择只有一个计量绕组的专用计量电流互感器,什么情况下又允许选择计量绕组与保护或测量绕组共存于同一互感器,从我以前接触的项目看,前者一般是供电局特供,后者一般的互感器厂家也能提供。例如下图的大一互LZZB9-10电流互感器
计量互感器.jpg
发表于 2016-4-11 15:46:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-4-13 12:36:51 | 显示全部楼层
baigonghao 发表于 2016-4-13 10:18
按照高压计量的规程,应该设单独的计量柜,即电流互感器和电压互感器的只有计量绕组。有些电力部门允许设专 ...


低压核对计量是指用户自己计量的场合吗?
     
发表于 2016-4-10 20:55:30 | 显示全部楼层
即使一次侧共用,二次侧还是要分开的。
发表于 2016-4-10 20:55:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-10 20:58:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-10 20:59:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-10 21:05:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-10 21:07:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-10 21:21:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:36:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-10 21:45 编辑

一次侧共用,二次侧要分开,诚版在考我吗?{:lol:}----------我还是给张电流互感器内部图吧
8.jpg
发表于 2016-4-11 15:51:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-13 10:18:44 | 显示全部楼层
按照高压计量的规程,应该设单独的计量柜,即电流互感器和电压互感器的只有计量绕组。有些电力部门允许设专门绕组,大多数不允许。低压核对计量允许。

点评

这个说得跟我感觉的一样,有的高供高计,有的高供低计,反正计量的互感器一般是要单独列柜(至少是要铅封的,非供电人员不可开封),如果把测量与保护放在一起(就是增加绕组)的话,可能会给维护等带来很多的不方...  发表于 2016-11-4 15:32
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则