账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16389|回复: 17

[问题探讨] 低压柜内避雷器和浪涌保护器工作原理是一样的吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-21 11:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT,只设置浪涌保护器或低压避雷器可以吗?
1.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2016-6-22 20:50:04 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-6-22 15:45
很显然,一个需要装熔断器保护,还要劣化指示;另一个不需要熔断器保护,也没有显示。这是为什么呢

浪涌保护器上端的断路器或熔断器是保护低压系统而不是用来保护浪涌保护器的,即万一浪涌保护器被击穿发生接地故障,前端的熔断器/断路器动作将损坏了的浪涌保护器从低压系统中切除;同理电容柜内避雷器万一也被击穿发生接地故障,电容柜内主断路器/熔断器也会保护动作,这样的后果也会导致切除整个补偿回路,但负载侧的供电不影响。
发表于 2016-6-20 16:39:41 | 显示全部楼层
图中的浪涌保护器和避雷器设置的地方不一样,功能也有一定的差别。浪涌保护器设置在进线开关处,作为第一级大气过电压的抑制与保护,保护面向接于低压母线上的电气设备。安装在电容器柜里面的氧化锌避雷器,主要是保护开关柜内的电容器,避免过电压的损坏。两者的参数和配置都不一样。
     
发表于 2016-6-27 15:39:19 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-6-22 20:50
浪涌保护器上端的断路器或熔断器是保护低压系统而不是用来保护浪涌保护器的,即万一浪涌保护器被击穿发生 ...

那么图集上架空进线处装的阀式避雷器也没有加熔断器,如果发生避雷器击穿,会不会导致线路停电呢

点评

能否上图?低压还是高压架空进线?  发表于 2016-6-27 16:16
发表于 2016-4-21 11:38:30 | 显示全部楼层
要我来看都差不多,都是防止过电压,只不过浪涌用在低压和弱电设备上,避雷器高低压通吃
     
发表于 2016-4-21 11:47:04 | 显示全部楼层
都是我的错!!!
     
发表于 2016-4-21 11:49:24 | 显示全部楼层
请教一下这个图另外的一个话题,一组三相互感器,能接电流表,电压表,有功电表,无功电表这么多么?平时图纸中画的三只电流表,一只电压表,有功电表一只,无功一只,是不是就得分开装这么多表?我用一只多功能仪表代替了是否可行?
发表于 2016-4-21 14:02:04 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 11:49
请教一下这个图另外的一个话题,一组三相互感器,能接电流表,电压表,有功电表,无功电表这么多么?平时图 ...

多功能表代替,可行
     
发表于 2016-4-21 14:40:09 | 显示全部楼层

供电局专用计量表的时候会不会用多功能表?
还是电压电流有工无功分表的?
发表于 2016-4-21 14:56:33 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 14:40
供电局专用计量表的时候会不会用多功能表?
还是电压电流有工无功分表的?

供电局专用计量表一般不会用多功能表,而且他们都是在高压侧计量
     
发表于 2016-4-21 15:09:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 14:56
供电局专用计量表一般不会用多功能表,而且他们都是在高压侧计量

恩,高供高计,对于专变和公变这一块计量怎么计量?我看高压图纸都是在总进线柜后端计量,不知道他们高供高计是如何做到公专变计量的?
发表于 2016-5-10 09:08:53 | 显示全部楼层
曾听人介绍说不行,可能两种产品的规范不一样吧
发表于 2016-5-31 09:15:03 | 显示全部楼层
能不能回到LZ正轨,只设一个就行?
RT,只设置浪涌保护器或低压避雷器可以吗?
发表于 2016-6-12 09:50:21 | 显示全部楼层
浪涌保护器和避雷器在低压开关柜中的作用相同吗?有什么异同点?各自的优缺点是什么?
     
发表于 2016-6-22 15:45:46 | 显示全部楼层
很显然,一个需要装熔断器保护,还要劣化指示;另一个不需要熔断器保护,也没有显示。这是为什么呢
     
发表于 2016-6-22 15:58:38 | 显示全部楼层
一个是建筑配电用、一个是电力系统用,感觉前者更先进一些,不知道对不对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则