账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3650|回复: 4

关于带联动区域报警控制系统消防控制室的设置

[复制链接]
发表于 2016-5-26 10:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位专家,关于消防控制室的设置问题,我还想请教一下。
现在有学校地下室(单层地下室),总面积3000平,设置机械排烟,校区内其他栋已经设置消防控制中心,本栋设置值班室6平方,拟采用壁挂式带联动功能的区域报警控制器(设置在值班室),排烟风机的直接启动设置在消防控制中心,本栋仅设置火报的自动联动功能。
这样设置,是否可行。
主要担心以下规范的执行:
第一、50016 3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。
第二、50016 3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
发表于 2016-5-26 11:01:36 | 显示全部楼层
这样设置可以,就如同一个住宅小区设置一个消防控制室,每栋楼设置区域报警器一样
发表于 2016-5-26 11:02:42 | 显示全部楼层
第一、50016 3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。
本工程设置了消防控制室
第二、50016 3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
是值班室,这里不是消防控制室
     
发表于 2016-5-26 16:12:10 | 显示全部楼层
可以,一般小区的单体不都是这样搞的吗
     
发表于 2016-5-27 13:07:36 | 显示全部楼层
可以这么弄,在顺便问一下,大家现在对消控室的大小怎么要求的,是按照图集么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则