账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11564|回复: 20

[问题探讨] MNS3.0柜内的这根电缆是干吗用的?

[复制链接]
     
发表于 2016-6-7 12:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-7 12:36 编辑

看到帕版放到一张图,注意到好像PE排引出了一根电缆,接到断路器安装板上(猜测),这根电缆的作用是?
Untitled.jpg 8e7c5a6537a053abfac7ca6af1cf2cd4_b.jpg
     
发表于 2016-6-12 18:07:16 来自手机 | 显示全部楼层
断路器金属底座的保护接地
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-6-12 20:00:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-13 08:45 编辑
Tricity 发表于 2016-6-12 18:07
断路器金属底座的保护接地

我想Tricty的出发点应该是来自于IEC61439.1或GB7251.1中的这段话,关于这根电缆的设置在施耐德低压柜内也引起热议,因为根据8.4.3.2.2外露导电部分与保护导体的连接这可以是螺栓连接、焊接、或其他导体连接来实现,或通过一个独立的保护导体实现,验证成套设备可导电部分与保护电路间的接地连续性的方法如10.5.2,测试方法只要外露导电部分与保护接地端子之间的电阻不大于0.1Ω即可,框架断路器本身与断路器安装板通过螺栓连接,安装板与骨架、PE排也是通过螺栓连接,现场测量的电阻小于0.1Ω,所以我们当时的做法不需要额外增加这根接地电缆。
12.jpg
10.jpg
11.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-6-13 08:50:28 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-13 08:33
应是四段保护需要。因为不可能设置一个PEN,分出N线通过断路器后,再接地N排上去。

想一想,除此以外, ...

这根电缆的作用确实如Tricity所言,是用于框架断路器的外壳接地的,但现在热议的是断路器已经通过与框架螺栓连接,且根据标准要求电阻已经低于0.1Ω,是否需要另外引一根PE电缆与主PE连接呢?因为后面涉及到的不单单是进线柜框架断路器的PE连接问题,对于框架断路器出线柜、双电源转换柜等其他金属外壳元器件都需要这样的连接。
发表于 2016-6-7 14:31:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-6-7 15:00:16 | 显示全部楼层
仔细想了下,因为这台是进线柜,会不会是浪涌保护器的接地线?如果是从PE排引一根线到断路器框架,那这个线的作用还真是奇怪。
发表于 2016-6-12 09:37:36 | 显示全部楼层
框架断路器的接地现在直接接在PE上了吗?
     
 楼主| 发表于 2016-6-12 13:13:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-12 13:14 编辑
治学以诚 发表于 2016-6-7 14:31
我也见过这样一个导线,从PE排引到开关上口去的。可惜我没拍。
TN-C-S配电,当出线处设置漏电检测时,要 ...

即使如诚版所言,假如此电缆的作用是“C”分开后的PE,那该电缆的截面应该和柜内的主PE排截面一样大,即它们需要满足相同的热稳定值,在低压柜内一般按如图所示的公式校验: 2.jpg
发表于 2016-6-12 14:14:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-6-12 19:31:27 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-12 14:14
没有必要这样验证的。采用四段保护,Ig接地故障电流保护可以整定很小的。如果是专家设计,是可以满足规范要 ...

PE线既要满足接地故障保护的灵敏度要求,也要满足短路情况下的热稳定要求。
发表于 2016-6-13 08:30:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-13 08:33:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-13 08:35:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-13 08:38:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-6-13 08:44:52 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-13 08:30
PE线既要满足接地故障保护的灵敏度要求,也要满足短路情况下的热稳定要求?

热稳定校验,是绝缘性能失效 ...

PE线当然可以采用裸导体了,中/低压柜内的PE排不都是裸铜排或铝排嘛,直接安装在骨架上。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则