官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
进线柜中避雷器的安装位置
进线柜中避雷器的安装位置2
使用道具 举报
jy24122141 发表于 2016-6-29 15:03 LPZ边界是什么?
查看全部评分
消防应急照明专题帖子汇总
治学以诚 发表于 2016-6-27 17:08 馈进,馈出。 如果需要,一定是放在A点。
bzp4891 发表于 2016-6-27 19:36 A点为佳,中压真空断路器分断时会产生操作过电压,此避雷器的作用就是为了抑制操作过电压。
治学以诚 发表于 2016-6-29 14:55 与朝向无关,与LPZ边界有关,跨LPZ边界处,宜设浪涌保护。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页