[求助] 问题副本

[复制链接]
发表于 2016-7-4 15:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设想二级配电系统的总进线电流时630A,使用630A的断路器作为进线开关。二级配电的出口处有一台单向运转的380V55kW的鼠笼式异步电动机,二级配电至电动机的电缆参数忽略不计。如果二级配电系统中电动机尚未起动时,电流是400A,从一级配电到二级配电间电缆长度是250米,电力变压器的容量是1600kVA,系统电压是400V。
试问:
1)电动机正常运行时,它的端子处电压是多少?起动时电动机端子处的电压又是多少?如何选择配电电缆?电动机是否允许直接起动?(假设电缆在空气中安装)
2)如何选择一级配电的低压进线断路器?一级配电的馈电断路器和二级进线断路器?
3)如何选择电动机主回路元器件?
4)如何选择一级配电的电容补偿回路?如果系统存在三次谐波,又该如何选择电容补偿回路的元器件?(设无功补偿采取常规线路)

备注:这个图是我自己画的,不是相对应的正确的图片。不对的地方希望大家指出来。

配电系统等级一级鼠笼式异步电动机启动

配电系统等级一级鼠笼式异步电动机启动

补充问题,1、二级配电系统的总进线电流是630A这个进线电流有什么决定?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖讨论!

查看全部评分

发表于 2016-7-5 08:52:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-7-5 08:43:09 | 显示全部楼层
其他的问题我已经在另一个论坛给你简单回复了
--------------------------------------------------------------
1、二级配电系统的总进线电流是630A这个进线电流有什么决定?

取决于你负载侧的电流,55kw电动机电流大约为110A,另外还有400A的其他负载,电流加起来510A,所以选择额定电流为630A的塑壳开关即可。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
jy24122141 + 1

查看全部评分