我们在该地一项目的施工图审查意见如下,供大家参考少走弯路(设计人的回复是草稿,尚不够妥帖)1、未采用带隔离功能的断路器符号,有欠缺
2、 听设计人讲,电话沟通时,审图人说:“消控室和泵房都在这个楼,其他楼火灾时,要在消控室进行操作的,本楼的非消防负荷就要切掉,只要一个信号就行了,很简单的事啊 ”
3、图中断路器未注明其脱扣器为单磁,有欠缺
4、ALE的进线也是暗敷,只要它设于井道内,它的电缆都要求采用矿物绝缘电缆
5、看来那里的图上当采用iDPN型开关时,得标注为iDPNNX-XX/1P+N ..., 动作时间要明确
|