账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9434|回复: 20

我们在内蒙包头一项目上的错误

[复制链接]
     
发表于 2016-9-18 20:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们在该地一项目的施工图审查意见如下,供大家参考少走弯路(设计人的回复是草稿,尚不够妥帖)1、未采用带隔离功能的断路器符号,有欠缺  
2、 听设计人讲,电话沟通时,审图人说:“消控室和泵房都在这个楼,其他楼火灾时,要在消控室进行操作的,本楼的非消防负荷就要切掉,只要一个信号就行了,很简单的事啊 ”
3、图中断路器未注明其脱扣器为单磁,有欠缺  
4、ALE的进线也是暗敷,只要它设于井道内,它的电缆都要求采用矿物绝缘电缆
5、看来那里的图上当采用iDPN型开关时,得标注为iDPNNX-XX/1P+N ..., 动作时间要明确



2.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 感谢江总无私分享!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2016-9-18 20:44:02 | 显示全部楼层
另外一栋楼,审图提出:室外电缆应埋设于冰冻层下。
包头的冻土层是地表面下1.6m。
3.jpg
     
发表于 2016-9-19 08:30:45 | 显示全部楼层
1、未采用带隔离功能的断路器符号,有欠缺  
这条国标有规定么?是否可以直接注明断路器都带隔离功能?
2、 听设计人讲,电话沟通时,审图人说:“消控室和泵房都在这个楼,其他楼火灾时,要在消控室进行操作的,本楼的非消防负荷就要切掉,只要一个信号就行了,很简单的事啊 ”
这条依据在哪里?
发表于 2016-9-19 08:55:40 | 显示全部楼层
穿管不必埋深在冻土层下,埋深0.5米以下即可
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-9-19 08:56:31 | 显示全部楼层
有的断路器带隔离功能,有的不带
发表于 2016-9-19 08:57:38 | 显示全部楼层
电缆在井道内,不可能埋墙敷设
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2016-9-19 09:00:57 | 显示全部楼层
有火灾报警的,自动切非;没有火灾报警的,手动切
     
发表于 2016-9-19 09:37:53 | 显示全部楼层
个人观点:
1、对于设备选型,能用通用符号说明的,那就最简单,不然最好使用文字说明。不太建议使用型号来确定某种非通用功能。因为业主不一定选用设计的产品,也很难明白某型号的特殊含义。
2、整体工程有火灾自动报警系统,分建筑不设火灾自动报警系统也可通过配电房的出线回路切非,不用拉线到该建筑。不过以物管人员的素质,能通过控制盘来对某建筑切非,不太靠谱。
3、观点同1
4、暗敷电缆在满足规范的保护要求时,不必使用矿物电缆。观点与设计相同。
5、一般RCD不标注时间就是无延时型号,现在标注0.2S,是否违反了规范。

点评

0.2s违反了哪个设计规范?  发表于 2016-9-19 10:34
     
发表于 2016-9-19 13:30:12 | 显示全部楼层
要求标注RCD时间,第一次见到。
     
发表于 2016-9-19 14:33:40 | 显示全部楼层
补充说明一下RCD动作时间的要求:
1、按GB50054-2011,RCD作为间接接触防护保护时不应大于0.4S(220V),但作为直接接触防护的辅助保护,没有提到动作时间。
2、按GB13955-2005(虽然不想引用,但这里还是要用一次),应用"一般型(无延时)的剩余电流保护装置"。
3、现时未端使用的RCD产品,一般动作时间都小于0.1S。当设计人员注明t=0.2S时,实际上就使用延时动作产品(这种产品一般用在二级配电保护中)。这个0.2S是设计人员的真实意图还是笔误?
发表于 2016-9-19 14:35:13 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-9-19 13:30
要求标注RCD时间,第一次见到。

GB13955要求无延时,实际厂家参数做的0.1S,为了满足380V以上的需要。380V只需0.2S,220V满足0.4S就行
     
 楼主| 发表于 2016-9-21 12:52:34 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-9-19 14:33
补充说明一下RCD动作时间的要求:
1、按GB50054-2011,RCD作为间接接触防护保护时不应大于0.4S(220V), ...

t=0.2s是设计人员一开始想这样写的。确实,不怎么妥帖,且等于0.2S的要求也不当。
     
 楼主| 发表于 2016-9-21 13:16:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-9-19 14:35
GB13955要求无延时,实际厂家参数做的0.1S,为了满足380V以上的需要。380V只需0.2S,220V满足0.4S就行

我们一直默认插座回路的RCD为瞬动的,也默认其额定不动作电流值、额定动作电流值为产品标准给定的定值,所以只标了个30mA。
截图是施耐德给的小知识(手上没GB16917.1,没核实),按理小于0.3s就符合标准规定;
但GB13955规定了这类应用要无延时的,就是要求在产品给定的动作时间上不再额外延时。以后就在图上写上“无延时型”或者不大于0.1s,应该不会再被审图提了吧?
1.png
     
 楼主| 发表于 2016-9-21 13:42:39 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-9-19 08:30
1、未采用带隔离功能的断路器符号,有欠缺  
这条国标有规定么?是否可以直接注明断路器都带隔离功能?
2、 ...

2、哪里有依据啊,审图人的说法奇怪的逻辑,为他的审图意见辩解罢了。

点评

这一条 一点道理没有...审图人员乱来的..  发表于 2016-9-21 20:09
     
发表于 2016-9-21 14:08:30 | 显示全部楼层
1.png

2.png
3.png
4.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则