账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12657|回复: 16

断路器是否需要标注隔离功能?

[复制链接]
     
发表于 2016-9-29 16:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
进线开关用的断路器,被图审提,需要加隔离电器.
现在断路器一般都带有隔离功能?这个还需要单独注明么?
请教各位.
     
发表于 2016-9-29 20:08:22 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-32857-1-1.html
楼主请看,有朋友已发表对此事的意见
     
 楼主| 发表于 2016-9-30 08:46:36 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-9-29 20:08
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-32857-1-1.html
楼主请看,有朋友已发表对此事的意见

这个我看过,也回复过.
不过,大部分图审都不会提这个问题..
偶尔提了这个问题,真不好回复.
发表于 2016-9-30 09:28:00 | 显示全部楼层
一种,断路器前面加上隔离刀;一种,断路器画法上显示有隔离功能(多一竖)
     
 楼主| 发表于 2016-9-30 09:58:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-9-30 09:28
一种,断路器前面加上隔离刀;一种,断路器画法上显示有隔离功能(多一竖)

这种做法知道的.现在更多的做法,直接用断路器的画法.采用带有隔离功能的断路器.
现在大部分断路器都带有隔离功能,是否还需要单独注明?
很多设计院都不单独注明..图审的大部分也不会提这个问题.
个别会提.
发表于 2016-9-30 10:17:35 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-9-30 09:58
这种做法知道的.现在更多的做法,直接用断路器的画法.采用带有隔离功能的断路器.
现在大部分断路器都带有 ...

直接用断路器的画法.采用带有隔离功能的断路器
在我们这铁定被提
发表于 2016-9-30 10:22:25 | 显示全部楼层
如果按这个画法,就不提
QQ图片20160930102108.png
     
 楼主| 发表于 2016-9-30 11:08:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-9-30 10:17
直接用断路器的画法.采用带有隔离功能的断路器
在我们这铁定被提

请问哪个地方的?下次注意点:)

点评

武汉  发表于 2016-9-30 11:12
     
 楼主| 发表于 2016-9-30 11:17:30 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-9-30 11:08
请问哪个地方的?下次注意点:)

大武汉...谢谢....
     
发表于 2021-12-6 12:03:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-9-30 10:22
如果按这个画法,就不提

请问这个图的来源是哪本书呀?
发表于 2021-12-6 14:15:39 | 显示全部楼层
Miclangelo 发表于 2021-12-6 12:03
请问这个图的来源是哪本书呀?

09DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号
     
发表于 2021-12-6 15:38:34 | 显示全部楼层
GB10963.1明确,凡符合该标准的断路器都具有隔离功能,所以MCB不用单独说明,MCCB需要单独说明。若带隔离功能,图形符号应按带隔离功能的样式画,才算名副其实。
     
发表于 2021-12-6 17:07:32 | 显示全部楼层
应该要标注,隔离的概念还需要满足可视的断点或可靠的断点指示,可挂锁,避免误操作合闸。
     
发表于 2021-12-8 09:24:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 14:15
09DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号

非常感谢!!
     
发表于 2022-12-5 16:06:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-9-30 10:22
如果按这个画法,就不提

感谢兄弟,又学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则