账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23191|回复: 24

[求助] 14D504《接地装置安装》中变电所接地作法存疑

[复制链接]
     
发表于 2017-2-28 13:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图:
多点接地.png
1、按照图集这种做法,低压进线开关选用几极?
2、这种做法杂散电流是怎么考虑的?
     
发表于 2017-2-28 14:35:44 | 显示全部楼层
这种做法即是配电室内一点接地,可防止杂散电流。一点接地即可采用三极开关。
     
 楼主| 发表于 2017-2-28 14:49:31 | 显示全部楼层
我咋就看见了好几点接地了呢
     
发表于 2017-2-28 15:26:07 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-2-28 14:49
我咋就看见了好几点接地了呢

PEN只在T1变压器的第2个柜内与PE一点接地
     
 楼主| 发表于 2017-2-28 15:39:20 | 显示全部楼层
看看TI变压器对应的低压柜内,PEN引到总接地端子处实现第一处接地,还有一处,右下角那里,PEN通过同柜内的PE线连接,而这个PE线与基础钢筋是连接的,就形成了两点接地。
     
发表于 2017-2-28 15:50:08 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-2-28 15:39
看看TI变压器对应的低压柜内,PEN引到总接地端子处实现第一处接地,还有一处,右下角那里,PEN通过同柜内的 ...

PEN通过同柜内的PE线连接??---能截图示意吗?
     
 楼主| 发表于 2017-2-28 16:05:45 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-2-28 15:50
PEN通过同柜内的PE线连接??---能截图示意吗?

TI变压器对应的低压柜内,PE与PEN是连接的啊,图中很清晰。
     
发表于 2017-2-28 16:24:35 | 显示全部楼层
这处的接地连接很明显,另一处所指?
17.jpg
     
 楼主| 发表于 2017-2-28 16:32:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2017-2-28 16:34 编辑

看图片,最右面有两个小黑点,虽然是PE接地,但是这个PE连接了PEN,也相当于PEN又接了一次地。 QQ图片20170228163052.png
     
发表于 2017-2-28 16:47:52 | 显示全部楼层
PE线在低压柜内是一直与金属骨架相连的,骨架会与基座槽钢固定,基座槽钢会与变电所内地网连接,PEN仍然只是在柜内一点接地。
17.jpg
     
发表于 2017-2-28 16:54:44 | 显示全部楼层
参见GB-T  16895.10-2010《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》第444.4.6.1条中的例图,见附图
QQ截图20170228165307.jpg
     
 楼主| 发表于 2017-2-28 16:56:25 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-2-28 16:47
PE线在低压柜内是一直与金属骨架相连的,骨架会与基座槽钢固定,基座槽钢会与变电所内地网连接,PEN仍然只 ...

按图中画法,TI的不平衡电流,会产生杂散电流的
     
发表于 2017-3-1 08:45:57 | 显示全部楼层
一点接地,是PEN和PE线一点处连接,其他地方不再连接。
     
发表于 2017-3-1 08:52:01 | 显示全部楼层
是一点接地。右下角PE本来就可以多次接地吧
发表于 2017-3-1 09:15:16 | 显示全部楼层
个人理解,此处的PEN,应该就是N,不是PEN
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则