账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4749|回复: 12

[求助] 这个曲线如何读

[复制链接]
发表于 2017-3-1 17:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如何读懂这个曲线的含义(日系产品的空开)
QQ截图20170301170653断路器曲线.png

评分

参与人数 1贡献 +3 E币 +12 威望 +3 收起 理由
bzp4891 + 3 + 12 + 3 很实际的问题,建议将题目前面加上“低压断.

查看全部评分

     
发表于 2017-3-2 13:04:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-3-2 21:58 编辑

我下面以施耐德框架断路器NW12H1-1250A Micrologic5.0A的电子脱扣器为例,解读断路器时间-电流曲线和样本参数的关系,
整定参数如下:
脱扣器额定电流In=1250A;
1.长延时整定值Ir=0.8In=1000A;
2.短延时整定值Isd=8Ir=8000A,td=0.4s;
3.瞬时整定值Ii=15In;
MT.jpg
曲线.jpg



发表于 2017-3-2 14:07:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-2 14:08:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-2 14:08:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-2 14:13:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-2 15:23:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-2 15:26:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-3-2 20:19:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-3-2 21:51 编辑

先看长延时脱扣曲线,电子脱扣器默认为6Ir下的脱扣时间24s,时间误差为(-20%至0%),即故障电流为6倍Ir时最大脱扣时间为24s,最小时间是19.2s(24s*0.8),如下图:
曲线1.jpg
长延时.jpg
在脱扣器面板上的旋钮如下图所示,长延时整定值Ir可以整定为脱扣器额定电流的0.4-1.0倍,6Ir下对应的脱扣时间共有9个档位可调,每个档位对应的脱扣时间误差范围为(-20%至0%):
脱扣器.jpg
热记忆功能20分钟是指,在测试时断路器执行长延时脱扣后,需要经过20以后才能进行下一次长延时脱扣,不然脱扣时间不在样本宣称的范围之内。
脱扣器1.jpg
     
发表于 2017-3-2 21:04:40 | 显示全部楼层
再看短延时脱扣曲线:
1.短延时保护整定8Ir(8*1000=8000A),电流误差±10%,即电流小于8000*90%=7200A时,短延时保护不会动作(长延时保护动作),电流大于8000*110%=8800A时,短延时保护会在350-500ms之间动作,大于7200A小于8800A时,动作时间范围为350ms-18s之间;
2.延时时间为0.4s,最大复位时间350ms是指短延时保护在350ms以内肯定不动作,最大分断时间500ms是指短延时保护动作时间最大不超过500ms,所以宣称时间取的是中间值0.4s(400ms)。
短延时.jpg
短延时1.jpg
     
发表于 2017-3-2 21:23:11 | 显示全部楼层
瞬动保护整定值为15In(注意不是Ir),误差范围±10%,即故障电流小于0.9*15In时,瞬动保护不动作(短延时保护动作,延时时间0.4s),故障电流大于1.1*15In时瞬动保护在20-50ms时间范围内动作(20ms内一定不动作,最大动作时间不超过50ms),当故障电流在(0.9-1.1)*15In时,保护动作时间在50ms-500ms之间。
瞬动.jpg
瞬动1.jpg
     
发表于 2017-3-2 21:47:29 | 显示全部楼层
施耐德MT框架断路器的电子脱扣器单元Micrologic的命名方式如下图所示,其中:
X代表保护类型
  • 2为基本型,只有长延时和瞬动保护:
  • 5为选择性保护型,有长延时、短延时、瞬时保护;
  • 6为选择性保护+接地故障保护型,有长延时、短延时、瞬时保护、接地故障保护;
  • 6为选择性保护+漏电保护型,有长延时、短延时、瞬时保护、漏电保护;
Y代表版本号,“0”为第一个版本号;
Z代表测量类型:
  • 电流表为 A
  • 电流、电压表为E
  • 电能表为 D
  • 功率表为 P
  • 谐波表为 H
  • 无指示为无测量功能
接地故障保护3.jpg
其中Micrologic6.0电子脱扣单元具有选择性保护+接地故障保护:
接地故障保护.jpg
MT的接地故障保护整定值可以为:额定电流的0.2-1倍(400A以下和400至1200A之间),大于1200A时整定范围见下表,还可以选择延时时间0.4s(定时限),也可以选择反时限(I2t ON)
接地故障保护1.jpg
接地故障保护2.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则