账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6409|回复: 9

[问题探讨] 请问“固定分隔式低压开关柜”执行哪个国标,能否详细描述下具体技术参数和要求?

[复制链接]
发表于 2017-3-22 21:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问“固定分隔式低压开关柜”执行哪个国标,能否详细描述下具体技术参数和要求?
     
发表于 2017-3-23 08:39:38 | 显示全部楼层
低压成套设备遵循的是GB7251系列,固定分隔式低压柜就如同抽屉柜、固定柜一样,只是元器件安装、维护方式不同,其他技术参数和要求都需要遵循GB7251标准。
Untitled.jpg
 楼主| 发表于 2017-3-23 12:11:39 | 显示全部楼层
想问下,这种“固定分隔式低压柜”到底在结构上与抽屉柜、固定柜有何不同呢?有没有哪家的具体产品采用了这种结构?
     
发表于 2017-3-23 12:19:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-3-23 12:20 编辑

固定分隔式低压柜目前市场上有很多,几乎每家低压成套厂都能生产制造,如图所示,每个功能单元与抽屉柜高度类似,功能单元之间分开,元器件采用固定式安装(插拔式断路器),一般带有延伸手柄用于断路器分合闸。
2.jpg
 楼主| 发表于 2017-3-23 13:00:12 | 显示全部楼层
固定分隔式和固定式区别在哪里呢?施耐德有哪种型号的柜子是采用前者的呢?
     
发表于 2017-3-24 12:56:12 | 显示全部楼层
如果以出线柜为例:
1.固定柜,我们常见的就是GGD,所有的元器件都在一个柜体里,各个回路元器件之间无分隔,一旦某回路发生事故,整个柜体都会烧毁,在分隔形式的分类上GGD固定柜属于Type1,如图所示为施耐德iPM低压柜-固定柜:

3.jpg
2.固定分隔式,与抽屉柜有类似之处,相同之处在于各个功能单元是上下分开的,某个回路发生事故不会波及到其他回路,不同之处在于断路器采用插拔式、断路器一般带延伸手柄、断路器可加装电动操作装置、无抽屉单元,在分隔形式的分类上至少form3以上,如图为施耐德blokset低压柜;

4.jpg
     
发表于 2017-3-25 11:25:51 | 显示全部楼层
warrior0318 发表于 2017-3-23 13:00
固定分隔式和固定式区别在哪里呢?施耐德有哪种型号的柜子是采用前者的呢?

常熟开关厂的GLL柜,这是样本。 gll.pdf (3.58 MB, 下载次数: 3427)
     
发表于 2019-6-27 14:39:14 | 显示全部楼层
点了下载文件。扣了5E币,文件没下载下来,重新点下载,继续扣了5E币。这样很不友好啊。。。
     
发表于 2019-7-1 22:34:33 | 显示全部楼层
msdaofeng 发表于 2019-6-27 14:39
点了下载文件。扣了5E币,文件没下载下来,重新点下载,继续扣了5E币。这样很不友好啊。。。

哈哈,不要怪我,只能找论坛算账。你也可以到厂家网站下载:http://www.riyue.com.cn/products_detail/productId=80.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则