账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3846|回复: 7

[求助] 进线柜手车问题

[复制链接]
     
发表于 2017-4-27 10:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
断路器手车.png 请问如图的RO线圈,和V2,V3是什么作用呢?
     
发表于 2017-4-28 18:40:28 | 显示全部楼层
这也不是手车问题啊,这不真空断路器防跳回路的问题么,有请成套版主来详细解答。

点评

中压断路器的二次回路接触少,实在惭愧  发表于 2017-4-29 07:54
发表于 2017-4-29 21:37:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 liujiang50789 于 2017-4-29 21:48 编辑

详细见楼下
发表于 2017-4-29 21:46:58 | 显示全部楼层
是为了防止QF和上下隔离开关分合闸顺序错误而设置的机械连锁机构,因为QF和上下隔离开关操作顺序错误会发生不安全隐患。具体来说:1、带负荷分断时(常用于检修)应该先断开断路器QF再断开上下隔离开关(形成可见断口,防止电网电窜入用户,威胁检修人员生命安全);2、合闸时,先合上下隔离开关,再合断路器QF;总之,隔离开关不能带负荷操作,断路器QF可以,隔离主要是形成可见端口,保证检修安全的。
     
 楼主| 发表于 2017-5-2 14:51:51 | 显示全部楼层
QQ图片20170502145039.png 楼上讲的看不太明白,此处应该是没有这个顺序 要求
     
 楼主| 发表于 2017-5-2 14:53:55 | 显示全部楼层
QQ图片20170502145353.png 再来一个,这个CZ,左边和右边的形式有什么不同呢?
发表于 2017-5-26 16:41:15 | 显示全部楼层
这是高压真空断路器,如VS1 CV1 VGB 等
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则