账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5362|回复: 5

火灾危险类别为乙类的厂房内电气产品的防护等级

[复制链接]
     
发表于 2017-4-29 16:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

火灾危险类别为乙类的厂房,其内部的灯具等电气产品的防护等级应满足要求。审图给提的 请问这个要求从哪本规范可以找到

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-5-1 16:53:20 | 显示全部楼层
具体看下《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014。先分成等级,再对应查找
发表于 2017-5-2 09:07:49 | 显示全部楼层
你就问图审,我应该满足什么规范?
     
发表于 2017-5-3 22:16:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 山水2012 于 2017-5-3 22:17 编辑

乙类的火灾危险环境好像是要求IP54以上,乙类非爆炸环境,爆炸的就按爆规好了
发表于 2017-5-4 09:24:18 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2017-5-3 22:16
乙类的火灾危险环境好像是要求IP54以上,乙类非爆炸环境,爆炸的就按爆规好了

哪个规范有这样的规定???
     
发表于 2017-5-6 22:56:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-4 09:24
哪个规范有这样的规定???

记错了,是老爆规有关火灾环境的电气设备选型要求。具体见老爆规。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则