账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 35697|回复: 15

第三类防雷建筑你们一般多少米以上做均压环?

[复制链接]
     
发表于 2017-6-14 09:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
第三类防雷建筑你们一般多少米以上做均压环?我们项目设计院设计的是从首层起,每三层一做,规范要求60米以上防侧击。
发表于 2017-6-14 10:00:09 | 显示全部楼层
均压环是老规范的提法,现在防侧击雷按新雷规考虑
     
 楼主| 发表于 2017-6-14 10:02:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-14 10:00
均压环是老规范的提法,现在防侧击雷按新雷规考虑

新规是怎么要求的啊?
     
发表于 2017-6-14 10:17:02 | 显示全部楼层
什么是均压环?属于防雷装置么?你说的是防侧击的避雷带吧。
发表于 2017-6-14 10:30:20 | 显示全部楼层
yjf992 发表于 2017-6-14 10:02
新规是怎么要求的啊?

一类防雷建筑物防侧击雷的措施与以前没有什么差别,条文规定得比较清楚,对二类和三类防雷建筑的防侧击雷措施修改变化较大
发表于 2017-6-14 10:31:18 | 显示全部楼层
yjf992 发表于 2017-6-14 10:02
新规是怎么要求的啊?

高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部分应防侧击,也就是在这部分高度各表面上的尖物、墙角、边沿、设备、以及显著突出建筑物的物体应设置接闪器,如阳台、观景平台等,可供利用的外部金属物和引下线也可作为防侧击雷的接闪器
     
发表于 2017-6-14 10:31:27 | 显示全部楼层
防雷规范里有均压环要求吗?
发表于 2017-6-14 10:44:40 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2017-6-14 10:31
防雷规范里有均压环要求吗?

防雷规范里已经没有,民规11.3.3里有
     
发表于 2017-6-14 11:03:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-14 10:44
防雷规范里已经没有,民规11.3.3里有

民规是引用的老版防雷规范里的吧
发表于 2017-6-14 11:11:00 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2017-6-14 11:03
民规是引用的老版防雷规范里的吧

老版的好像也没有,也许是民规自创的
     
发表于 2017-6-14 16:11:28 | 显示全部楼层
要做防侧击时,一般最好每层或两层做一均压环,方便外墙的铝窗等接地。
另外均压环是电击防护上的概念。但出于防雷目的而设置也是很合理的。现在建筑防雷是以结构柱内筋作引下线,并且无需考虑引下线与一般管线的距离。但这一点是基于建筑物整体成网格结构,如果没有均压环这类横向连结引下线,则是需要考虑引下线附近的雷电反击的。当然,不管我们有没有做均压环,横梁与立柱在施工过程中一般还是能够连接在一起,但这个连接不是必然和可靠的(这与施工工艺有关),因此我们还是加上做均压环这个要求可靠一些。
发表于 2017-6-14 16:25:56 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-6-14 16:11
要做防侧击时,一般最好每层或两层做一均压环,方便外墙的铝窗等接地。
另外均压环是电击防护上的概念。但 ...

为啥新雷规提都没提这个事?
     
发表于 2017-6-14 16:27:03 | 显示全部楼层
新雷规也有点想当然
     
发表于 2017-6-14 19:59:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-14 16:25
为啥新雷规提都没提这个事?

新雷规是没有提均压环这个问题,但其本质上就是整个建筑物的钢筋为一个整体,简单的说就是层层纵横相连成一个网笼。这一点在附录E的分流系数计算最能体现。
     
发表于 2017-6-14 22:19:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-14 16:25
为啥新雷规提都没提这个事?

重庆防雷办以前出过一个地标明确了均压环的做法,但是现在国家都取消防雷办审批了,也不知道这个规范还有效力吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则