账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9854|回复: 8

非人防地下车库主体内暗敷电气管路必须使用钢管吗?可以使用PVC管吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-7-11 13:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
非人防地下车库主体内暗敷电气管路必须使用钢管吗?可以使用PVC管吗?规范有明确说明吗?
发表于 2017-7-11 14:27:53 | 显示全部楼层
规范没有规定必须使用钢管
     
发表于 2017-7-18 18:44:03 | 显示全部楼层
消防供电线路暗敷时须穿钢管,详见GB50016-2014 第10.1.10及其条文说明
     
发表于 2017-7-21 13:44:46 | 显示全部楼层
没有要求,即使是消防回路只要满足敷设要求就可以不采用钢管,暗敷设厚度不小于30mm
     
发表于 2017-7-25 15:41:59 | 显示全部楼层
暗敷其实只要满足强度要求 不过建规很含糊的条文解释把什么都拔高了
发表于 2017-8-21 08:55:38 | 显示全部楼层
条文解释中说的很清楚“暗敷设时,配电线路穿金属导管并敷设在保护层厚度达到30mm以上的结构内”消防配电线路暗敷时也要穿金属管。
     
发表于 2017-8-21 09:06:32 | 显示全部楼层
b0136072 发表于 2017-8-21 08:55
条文解释中说的很清楚“暗敷设时,配电线路穿金属导管并敷设在保护层厚度达到30mm以上的结构内”消防配电线 ...

请问穿哪种金属管这个有规定吗,比如SC或者JDG,谢谢
发表于 2017-8-21 09:13:30 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2017-8-21 09:06
请问穿哪种金属管这个有规定吗,比如SC或者JDG,谢谢

规范没有规定,只要是金属的就满足规范了,不管是SC还是JDG还是KBG
     
发表于 2017-8-21 15:52:01 | 显示全部楼层
KBG太薄,不能使用。不论钢管还是塑料管,只要保护层厚度满足要求,防火能力无差别。条文说明不具规范效力。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则