账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7420|回复: 14

关于竖井照明

[复制链接]
     
发表于 2017-7-21 10:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图要求,竖井照明要满足消防180分钟要求。
理由是,通则中一条:竖井应设应急照明。
而我认为此为非消防应急照明,无需按消防负荷来做。
大家的做法如何?
     
发表于 2017-7-21 11:11:06 | 显示全部楼层
有消防负荷时,竖井设消防应急照明
     
发表于 2017-7-21 18:05:59 | 显示全部楼层
有的审图要求按非消防供电
     
发表于 2017-7-31 14:02:05 | 显示全部楼层
《民用建筑设计通则》8.3.5条规定,电井设置应急照明。
发表于 2017-7-31 14:21:06 | 显示全部楼层
无需按消防负荷来做
     
发表于 2017-7-31 16:58:07 | 显示全部楼层

说个理由看看
     
发表于 2017-8-2 16:35:01 | 显示全部楼层
具体看竖井内有些什么,但一般应急照明是要设的,只是是否需要180分钟,值得商榷
     
发表于 2017-8-11 14:12:01 | 显示全部楼层
电气竖井应设应急照明,这是民用建筑设计通则的要求,至于要求带180分蓄电池没有依据
发表于 2017-8-11 14:47:43 | 显示全部楼层
竖井中的应急照明,个人理解就是有时停电时检修方便一下
发表于 2017-8-11 14:48:28 | 显示全部楼层
消防时,还真不如消防人员头上的自带灯管用
发表于 2017-8-16 10:24:30 | 显示全部楼层
照明规范中对应急照明的定义是:因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。
我理解是竖井内照明是要设应急照明,但具体要看建筑类型,不一定是消防应急照明,所以不一定要满足180min的时间要求。
     
发表于 2017-8-16 11:36:39 | 显示全部楼层
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
条文解释:第3款考虑竖井内设备、管线较多及维修人员的方便,要求竖井内安装照明及电源插座。
条文解释和应急照明有一毛钱的关系么?
发表于 2017-8-21 16:56:50 | 显示全部楼层
《民用建筑设计通则》8.3.5.3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯
发表于 2017-8-21 17:03:18 | 显示全部楼层
我认为电井里的应急照明灯属于备用照明,备用照明的是时间只要满足火灾火灾延续时间就行了,关于火灾延续时间 很尴尬 要去水专业的规范查。消防给水及消火栓系统技术规范 3.6.2 比如住宅是2h
所以 如果采用的是集中电源,且安全电压供电,我认为达到2h或3h是没问题的,因为应急照明箱消防不切,除非消防电缆被烧断否则一直有电。
但是如果是消防切非的情况(比如只有蓄电池作应急电源),那么蓄电池要求180min是对的(虽然我们都知道实际做不到)
     
发表于 2019-9-10 16:44:28 | 显示全部楼层
新通则 电气竖井要照明和插座这条取消了,为什么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则