账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28803|回复: 23

排烟风机需要按照建规9.3.9条规定,设置防静电接地吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-10-27 09:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,审图界有一场瘟疫正在流行,就是排烟风机需要按照建规9.3.9条规定,设置防静电接地,否则就是违反强条。
GB 50016-2014也出来两三年了,以前也没人提这条。但最近突然冒出来了,并且在某些地区相当猛烈。

这个条款是这样的:
9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:
    1 排风系统应设置导除静电的接地装置;
    2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;
    3 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。


提这个强条有两种情况。第一种是排烟风机,理由是火灾时会产生危险气体、粉尘等。第二种比较“讲道理”,就是认为发电机房的风机应该接地,因为柴油要挥发,发电机房里充满了可燃气体。
请问各位,对于普通民用建筑中的排烟风机或发电机房排风机提这个强条有道理吗?大家有被提这个强条的经历吗?
单选投票, 共有 34 人参与投票
8.82% (3)
5.88% (2)
35.29% (12)
50.00% (17)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2017-10-27 09:33:38 | 显示全部楼层
因为柴油要挥发,发电机房里充满了可燃气体???
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-27 13:53:28 | 显示全部楼层
9.3.9 本条为强制性条文。含可燃气体、蒸气和粉尘场所的排风系统,通过设置导除静电接地的装置,可以减少因静电引发爆炸的可能性。地下、半地下场所易积聚有爆炸危险的蒸气和粉尘等物质,因此对上述场所进行排风的设备不能设置在地下、半地下。
  本条第3款规定主要为便于检查维修和排除危险,消除安全隐患。为安全考虑,排气口要尽量远离明火和人员通过或停留的地方。
从以上解释理解,消防排烟风机不算在内
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-27 16:07:11 | 显示全部楼层
哎,居然电气人员提这条!审图人员难道不懂静电接地的原理吗?!排烟风机是一类设备,外壳本来就有电气接地,这个接地要求比静电接地要求好多少倍!难道还专设一个静电接地?
终于要认同建筑电气设计人员只要初中学历就可以了的观点(某培训老师说的)。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-27 18:50:47 | 显示全部楼层
如果提的是消防排烟风机,证明该审图人员需要继续学习,消防排烟风机排出的烟气不可能还在燃烧,因为排烟防火阀在280度时会自动关闭
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-30 10:06:21 | 显示全部楼层
静电接地是防爆场所的要求吧
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-30 12:41:54 | 显示全部楼层
我被提过,但是不是排烟风机,是柴油机房的风机,要求设置导除静电的接地装置。

我也问了几个厂家,都没见过是什么,我就在图上标注了一下。具体做法,大概跟汽车加油站的自助加油机上的那个金属圆钮是一样的,那个也是导除静电的,没见过图纸,但是根据常识判断就是一个金属圆钮接了PE线。

个人认为这条是瞎提。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-30 17:28:38 | 显示全部楼层
前提已经明确,并不是所有都要
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-11-10 17:36:12 | 显示全部楼层
愚昧,真是可笑,可惜尺总退了,没人骂街了
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-12 10:11:57 | 显示全部楼层
我又被提这条了...

又看了看规范,没说具体如何实施,网上也找不到类似信息,只好在风机配电箱处标注了这句话....

风机本身就是接地的,不知道为啥还要提

还要求风机不能设置在地下,呵呵了~~在地下的太多了~~
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-11-12 11:23:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-12 10:11
我又被提这条了...

又看了看规范,没说具体如何实施,网上也找不到类似信息,只好在风机配电箱处标注了 ...

对这个条款的理解很混乱。如果地下室排烟风机适用这一条的话,暖通专业也违强跳了,因为风机房不能放地下了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-12 11:50:48 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-11-12 11:23
对这个条款的理解很混乱。如果地下室排烟风机适用这一条的话,暖通专业也违强跳了,因为风机房不能放地下 ...

实际上会有排燃气的事故风机在地下,这太常见了....

拿这条来卡电气专业,实在是无聊的很
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-11-12 17:02:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-12 11:50
实际上会有排燃气的事故风机在地下,这太常见了....

拿这条来卡电气专业,实在是无聊的很

可以找专家理论不?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-12 18:00:13 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-11-12 17:02
可以找专家理论不?

也许能写信问问专家组.....
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-13 14:45:13 | 显示全部楼层
宜宾某项目被提过,没有争论,措施并不难;但不服气
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则