账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8505|回复: 6

审图提的意见:弱电SPD的要求“选用I级试验的电涌保护器”过于笼统,应细化

[复制链接]
     
发表于 2017-11-6 08:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
弱电SPD的要求“选用I级试验的电涌保护器”过于笼统,应细化。应怎么细化呢?
发表于 2017-11-6 09:08:58 | 显示全部楼层
试验类型;短路电流;开路电压这些参数
发表于 2017-11-6 09:09:48 | 显示全部楼层


入户终端箱LPZ0~LPZ1        金属线        试验类型        D1
                短路电流        2kA        1.5kA        1.0kA
                开路电压        ≥1kV
                连接铜线        ≥1.2mm2
        光缆        试验类型        B2
                短路电流        100A        75A        50A
                开路电压        1kV~4kV
                连接铜线        据具体情况确定,可小于1.2mm2
     
发表于 2017-11-6 10:01:11 | 显示全部楼层
7 在电子系统的室外线路采用金属线时,其引入的终端箱处应安装D1类高能量试验类型的电涌保护器,其短路电流当无屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-6)计算,当有屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-7)计算,式中的雷电流应取等于150kA;当无法确定时应选用1.5kA。
8 在电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置设备时可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器,其短路电流宜选用75A。
发表于 2017-11-6 10:20:36 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-11-6 10:01
7 在电子系统的室外线路采用金属线时,其引入的终端箱处应安装D1类高能量试验类型的电涌保护器,其短路电流 ...

这是哪本规范上的?
     
发表于 2017-11-6 10:37:47 | 显示全部楼层

防雷规范,之前我群里有个伙计被提过这条
     
发表于 2017-11-6 10:38:49 | 显示全部楼层

好像是4.3.8条,二类防雷建筑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则