发表于 2018-1-4 08:52:59
|
显示全部楼层
我们这边供电部门一般对地下室变配电房的净高是4.2m(要注意的是供电公司指的净高一般是指楼板底,而不是指梁底)。
一般较好的方案是下进下出。如果建筑许可,一般变配电房底板降0.6m,顶板按要求升板到净空4.2m。变配电房内部地面为地下室地面+0.1m。由于电柜基础一般为+0.1m,则电缆沟深度正好为0.8m。一般电缆正合适。电柜高度为2.2m,进线柜的母线插接头一般是0.6m(对于低压来说实际上是上进线的)。因此对于最高点的高度大约就是3.6m。也就是说没有大于0.8m的梁正好在变压器和进线柜的上方(很少这种情况),电房的布置就很好了。
如果真的想减少变配电房的高度,则要向结构要梁图再进行分析是否有安装不了的情况(一定要考虑电缆的转弯半径及是否有桥架的交叉)。再征得供电部们的同意。 |
|