账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10756|回复: 9

[问题探讨] 热稳定校验时,短路电流持续时间的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-2-28 16:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
导体和电器热稳定校验时,选取的时间为什么不同?导体宜主保+全分闸,电器宜后备+全分闸
1.png
     
发表于 2018-3-12 12:35:41 | 显示全部楼层
比如主保护0.5S动作,如拒动,后备保护1S后动作,1S就包括了主保护应该动作的时间0.5S。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2018-2-28 16:50:03 | 显示全部楼层
这一部分应该是写错了
     
发表于 2018-2-28 19:32:12 | 显示全部楼层
最不利时电器本身是由后备保护实现的。
发表于 2018-3-1 08:51:30 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-2-28 19:32
最不利时电器本身是由后备保护实现的。

那就应该是检验热稳定呀而不是动稳定
     
 楼主| 发表于 2018-3-1 09:22:17 | 显示全部楼层
电器也是热稳定,不是动稳定
     
 楼主| 发表于 2018-3-1 09:23:19 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-2-28 19:32
最不利时电器本身是由后备保护实现的。

那对于电器来说,主保护失灵这段时间,不计算内么?不也有热量堆积么?
     
发表于 2018-3-8 23:26:20 | 显示全部楼层
xhwnjut 发表于 2018-3-1 09:23
那对于电器来说,主保护失灵这段时间,不计算内么?不也有热量堆积么?

后备保护的这段时间涵盖了主保护的时间。
     
发表于 2018-3-8 23:27:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 08:51
那就应该是检验热稳定呀而不是动稳定

恩,是的。
     
 楼主| 发表于 2018-3-10 22:42:19 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-3-8 23:26
后备保护的这段时间涵盖了主保护的时间。

后备涵盖了主保护时间,可能这块不是很理解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则