账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 47833|回复: 60

[规范条文] 关于GBT 13955-2017 剩余电流动作保护装置安装和运行 在工程设计中的实施

[复制链接]
     
发表于 2018-3-1 09:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
GBT 13955-2017 剩余电流动作保护装置安装和运行  已经实施。各位同仁认为该规范应该在实际工程设计中实施运用吗?其中和其他规范有冲突的地方应该如何处理呢?特别是16895 电击防护相互冲突又该如何执行呢?欢迎大家来讨论哦 GBT 13955-2017 剩余电流动作保护装置安装和运行.pdf (2.36 MB, 下载次数: 2133)



单选投票, 共有 28 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
     
发表于 2018-3-1 10:18:52 | 显示全部楼层
我是想知道4.5条的e)款中描述的“没有间接接触电击危险场所”是指的哪里?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 11:03:26 | 显示全部楼层
4.1用于直接接触防护时,应选用无延时的RCD,啥叫无延时,0.1S行不?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-1 13:20:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 11:03
4.1用于直接接触防护时,应选用无延时的RCD,啥叫无延时,0.1S行不?

我理解,0.1s算有延时

点评

这是基本动作时间,当然不算  发表于 2018-3-1 17:30
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-1 14:05:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-1 13:20
我理解,0.1s算有延时

那现在就没有产品能满足要求了

点评

这是基本动作时间,当然不算  发表于 2018-3-1 17:31
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-1 17:38:04 | 显示全部楼层
本来问题不少,现在还没完全改掉而编号加T了。你说呢
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-1 20:17:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 14:05
那现在就没有产品能满足要求了

所以我觉得规范应该写清楚
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-1 21:16:30 | 显示全部楼层
前几天才被上海的审图机构按GB13955-2005提了个强条:潜水泵未设剩余电流动作保护
照这个版本的,至少不会是强条了,这算不算好处呢

点评

规范都是带T的,全部算强条不是搞笑么?  发表于 2018-3-3 10:28
强制性条文有明确的范围。GB中只有GB5-工程建设规范中才有强条。GB1-里的条文不论它自己说强制与否都不属于有强条。这个审图人员专业还不过关,明显错审了。  发表于 2018-3-2 13:03
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-2 08:46:11 | 显示全部楼层
monchichi 发表于 2018-3-1 21:16
前几天才被上海的审图机构按GB13955-2005提了个强条:潜水泵未设剩余电流动作保护
照这个版本的,至少不会 ...

这倒是的,我们一个工程,按这个标准提了7个强条,我估计审图的老同志刚刚读过这本规范

点评

强制性条文有明确的范围。GB中只有GB5-工程建设规范中才有强条。GB1-里的条文不论它自己说强制与否都不属于有强条。这个审图人员专业还不过关,明显错审了。  发表于 2018-3-2 13:03
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-2 09:01:32 | 显示全部楼层
2005版的第一句是“本标准的全部技术内容为强制性
”,刚看了2017的电子版,这版是GB/T,也就是说没有一条是强制性标准。更过分的是前言中说替代的2005版也是GB/T!
我一直用电子版,正版中是否也是如此,请有纸质版的朋友说明一下。

点评

强制性条文有明确的范围。GB中只有GB5-工程建设规范中才有强条。GB1-里的条文不论它自己说强制与否都不属于有强条。  发表于 2018-3-2 13:03
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-2 09:03:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-1 11:03
4.1用于直接接触防护时,应选用无延时的RCD,啥叫无延时,0.1S行不?

这个在RCD的制造规范中是有规定的,我记忆中是不大于0.2S。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-2 09:22:48 | 显示全部楼层
中华人民共和国国家标准批准发布公告 2017年第7号,
从2017年3月23日。GB13955-2005已改为推荐标准了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-2 09:49:09 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-3-2 09:01
2005版的第一句是“本标准的全部技术内容为强制性
”,刚看了2017的电子版,这版是GB/T,也就是说没有一条 ...


中华人民共和国国家标准批准发布公告 2017年第7号,
从2017年3月23日。GB13955-2005已改为推荐标准了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-2 10:43:15 | 显示全部楼层
我想请教一下,额定不动作电流15mA,额定动作电流30mA的间接保护的情况下,
如果漏电流值大于15mA 小于 30mA的,是不是仅仅是延时跳闸,还有其他的设置的吗?
延时跳闸或报警的时间的该设置多久,大于0.1S,还是有个上下限?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-2 11:12:26 | 显示全部楼层
如果漏电流值大于15mA 小于 30mA的,可能跳,可能不跳,无法设置
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则