账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18463|回复: 24

[电气资讯] 照明LED灯连接PE线问题

[复制链接]
     
发表于 2021-2-2 13:00:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照规范要求所有吊顶照明灯具均为一类灯具,现在应用的大量LED灯均为二类灯具,按照一类必须接地,二类不需要接地,三类不允许接地的原则。灯具配出回路3x2.5线的PE线如何接线?
二类不需要接线的规定是因为二类设备外壳都是绝缘塑料,比如手机充电器台灯都是二脚插头PE想接也没地方接。
是否PE线只接到金属线盒上即可?
     
发表于 2021-2-2 13:23:48 | 显示全部楼层
LED灯应该不全是二类灯具,灯的外壳有的是绝缘塑料,有的是金属外壳。
     
发表于 2021-2-2 15:20:22 | 显示全部楼层
不接,现在大量的LED灯是II类灯具,没地方接。话说规范有必须使用I类灯具的条文么?
     
发表于 2021-2-2 16:39:08 | 显示全部楼层
请问你们用什么电气软件算LED灯照度的?天正里面没有啊
     
 楼主| 发表于 2021-2-2 18:04:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-2 15:20
不接,现在大量的LED灯是II类灯具,没地方接。话说规范有必须使用I类灯具的条文么?

至少I类,0已经禁止了
     
 楼主| 发表于 2021-2-2 18:05:45 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-2-2 16:39
请问你们用什么电气软件算LED灯照度的?天正里面没有啊

从来不算,图审刚开始时提照度就几句话糊弄过去,实在不行就改图例上灯具W数,后来就不提了,图审人家重点审消防。听说很多设计院也都是不计算的。
     
发表于 2021-2-2 18:17:25 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-2-2 16:39
请问你们用什么电气软件算LED灯照度的?天正里面没有啊

没法算,按照3算过,比T5省不了多少,我现在都按T5算
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-2-3 09:36:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-2 18:17
没法算,按照3算过,比T5省不了多少,我现在都按T5算

好的,谢谢
     
发表于 2021-2-3 09:38:08 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-2-2 18:05
从来不算,图审刚开始时提照度就几句话糊弄过去,实在不行就改图例上灯具W数,后来就不提了,图审人家重 ...

好的,谢谢
     
发表于 2021-2-3 16:54:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-2 15:20
不接,现在大量的LED灯是II类灯具,没地方接。话说规范有必须使用I类灯具的条文么?

我不觉得LED灯是II类灯具,只有箱子里面有变压器,配出电压是50V以下的才是II类灯具。
     
发表于 2021-2-3 18:25:39 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-2-3 16:54
我不觉得LED灯是II类灯具,只有箱子里面有变压器,配出电压是50V以下的才是II类灯具。

II类灯具是依靠绝缘来区分,不是依靠电压来区分。

II类的LED灯有很多,比如随便一个LED射灯,十个里面有七八个都是II类灯具。我也不想它是II类灯具,我还得改说明,还得让施工单位去单独处理PE线,但是这不是你说没有就没有的啊。
2021.02.03-1.JPG

点评

额,我把III类灯具当成II类灯具了  发表于 2021-2-9 13:31
     
发表于 2021-2-4 10:06:04 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-2-2 16:39
请问你们用什么电气软件算LED灯照度的?天正里面没有啊

有啊,t20 里很多了,还可以自己编参数
     
发表于 2021-2-4 10:14:41 | 显示全部楼层
我发现好多人纸上谈兵。就算你图上写了要三根线,那又怎么样?施工单位会这么老实帮你把PE线放上去?他们不把2.5的线改成1.5的就算是有良心了!
     
发表于 2021-2-4 12:24:09 | 显示全部楼层
LED 灯具接不了可以接在固定件上,比如吊筋之类。图纸还是应该有PE 线的。没有是不行的
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 13:31:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-3 18:25
II类灯具是依靠绝缘来区分,不是依靠电压来区分。

II类的LED灯有很多,比如随便一个LED射灯,十个里面 ...

首先I,II类设备的标识是什么,II类设备上的标识是“回”,只要带这个标识就不接PE。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则