账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23037|回复: 40

[求助] 电缆线径的选择问题

[复制链接]
     
发表于 2015-9-17 17:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
330米的供电距离,电缆接线箱的整定断路器电流是100A,前级按125A计算,如果距离短的话,50的电缆即可,但是实际是330m,我计算的话,得185的电缆了,是不是我算错了,还是真得用这么大呢?瞬动倍数取得是10倍,电缆是从变压器或者柴油发电机引来的。
QQ图片20150917170019.png
     
发表于 2015-9-17 22:16:36 | 显示全部楼层
应根据电缆长度,负载容量和功率因数计算电缆截面积。330m够长,截面积小不了。
     
发表于 2015-9-17 22:41:10 | 显示全部楼层
你用什么算的?压降的话,你50肯定够了;如果是接地故障的话,这么长的线路,靠加大铜导体截面也太浪费了点啊。
发表于 2015-9-18 08:42:21 | 显示全部楼层
末端接地故障电流满足不了,加一剩余电流保护吧
     
发表于 2015-9-18 09:02:52 | 显示全部楼层
加剩余电流动作保护,只能解决(L-PE)接地故障,不能解决(L-N)单相短路时保护电器的动作灵敏度问题。
     
发表于 2015-9-18 09:05:24 | 显示全部楼层
看你的电压降控制在怎样的数值,算符合要求。

假定负载电流 80A,功率因数为 0.8,若这段配电干线电压降控制在 5% 以内,采用 50mm2 铜芯电缆即可:
0.18×0.33×804.75(%)

假定负载电流 80A,功率因数为 0.8,若这段配电干线电压降控制在 2% 以内,150mm2 铜芯电缆才能满足要求。
2(%)/(0.33×80)0.08[%/(A·km)]
采用 150mm2 铜芯电缆:
0.074×0.33×801.95(%)
发表于 2015-9-18 09:32:52 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-18 09:02
加剩余电流动作保护,只能解决(L-PE)接地故障,不能解决(L-N)单相短路时保护电器的动作灵敏度问题。

确实是这样,但末端接地故障电流小,1/4三相短路电流左右,满足要求困难。而单相短路电流0.87三相短路电流,容易满足要求。
     
发表于 2015-9-18 09:45:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 09:32
确实是这样,但末端接地故障电流小,1/4三相短路电流左右,满足要求困难。而单相短路电流0.87三相短路电 ...

末端接地故障电流小,1/4三相短路电流左右,满足要求困难。而单相短路电流0.87三相短路电流,容易满足要求——

哪来的?{:sweat:}
发表于 2015-9-18 09:57:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-18 09:45
但末端接地故障电流小,1/4三相短路电流左右,满足要求困难。而单相短路电流0.87三相短路电流,容易满足 ...

建筑电气杂志上有一期的计算(实在想不起是哪一期了,我把数据记在笔记本上)。计算结果是接地故障电流大致在1/3到1/4的三相短路电流范围(当然有个计算的基础条件,变压器按1600算的)。
     
发表于 2015-9-18 10:11:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 09:57
建筑电气杂志上有一期的计算(实在想不起是哪一期了,我把数据记在笔记本上)。计算结果是接地故障电流大 ...


呵呵。

第一,短路点在哪?
首端?末端?
即便末端,因为线路有长有短,计算结果差远了去了。

第二,(TN-S)单相短路和接地故障,何以差距会如此之大(末端接地故障电流小,1/4三相短路电流左右,满足要求困难。而单相短路电流0.87三相短路电流)?
     
 楼主| 发表于 2015-9-18 10:43:59 | 显示全部楼层
这两个截图是用电缆计算软件算的,我的这个进户电缆箱的总断路器是100A的,如果算线路长度应该取前级125A的来计算吧。
此截图,压降按5%,瞬动倍数取5,前级断路器整定值为125A.png
此截图,压降按5%,瞬动倍数取10,前级断路器整定值为125A.png
     
 楼主| 发表于 2015-9-18 10:46:06 | 显示全部楼层
瞬动倍数取5是120电缆满足,取10是240满足,我最开始发帖子是按100A算的,瞬动取10,觉得算错了吧  前级应该取125A吧?
     
发表于 2015-9-18 10:48:03 | 显示全部楼层
刚用天正算了一下,高压无限大系统,变压器800(6%),330m4x150电缆,单相短路电流是1.64kA,对于出线开关选用125A,10倍瞬动的话,也只是刚刚满足灵敏度的要求。
80A的计算电流,最后要选150的电缆,真是值得设计人员深思!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 06:13 , Processed in 0.063145 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表