[复制链接]
     
发表于 2023-6-9 14:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,遇到一项目,装修改造后均为格栅吊顶,按50016 6.2.18条来看,镂空面积与总面积的比例大于 30%了,理论上该设置在格栅吊顶上方,图纸也是这样要求的,但是去过现场后发现,6.6m宽的长走廊,基本被两个排烟风管、桥架,排风管,水平一排,基本占满了,这种情况吊顶上方吸顶安装感觉一点不满足探头设置初衷,另外还有其他区域多处存在风管占用走廊宽度一半,规范说的也比较明确,格栅吊顶镂空比例确实大于30%了,实际是50%,这种情况如何处理?能否统一安装于格栅吊顶下方,是否存在烟雾先聚拢在吊顶上方造成报警不及时情况
发表于 2023-7-6 08:31:09 | 显示全部楼层
确实存在这样的情况,建议设置在下方
     
发表于 2023-7-6 09:11:26 | 显示全部楼层
这就是图纸不交圈的后果,等验收提出来再改吧。
     
发表于 2023-7-7 09:26:02 | 显示全部楼层
走廊“基本被两个排烟风管、桥架,排风管,水平一排,基本占满了”,
这种情况下格栅吊顶镂空比例就不能只看吊顶镂空比例,而应该把排烟风管、桥架等管线遮挡部分视为没有镂空计算整体的吊顶镂空比例(如果离的比较近),不满足规范要求的就需要按照规范6.2.18其他条款要求调整烟感安装位置。
     
发表于 2023-7-7 09:37:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-7-7 09:39 编辑

如果真的完全占满走廊水平宽度,那就完全没有维护间距空间了。这其实基本不可能出现。只要管线间有缝隙,烟气就能渗透。而管线其实都在梁底下。梁底到板底还有足够空间形成储烟仓。探测器安装部位选择考虑的就是烟气产生后首先占据的空间保证第一时间被触发
     
 楼主| 发表于 2023-7-9 10:16:27 | 显示全部楼层
感谢各位回复,为了保险起见,项目目前已出变更,要求局部“管道桥架”占用满的地方,保留原土建设计时设计的烟感外,在格栅吊顶下方增设了一组烟感