账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13708|回复: 21

[求助] 需要两个回路才带的起来总负荷的时候,需要设置柴发吗

[复制链接]
     
发表于 2022-3-22 16:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个项目,原本设计的是一路10kV市电+柴发保障消防负荷,因为业主要求用柴发,不用双回路。
项目的总容量为11000kW,有大量的高压10kV电机,现在当地供电局表示当地供电局表示一回路最多供6000kW,需要从同一个110kV站引两个回路才带的起来。单母线分段运行。
想请教各位,这种情况该如何设计呢?还需要设置柴发吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-3-22 16:45:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-3-22 16:47 编辑

这要看你一二级负荷(或消防负荷,当然消防负荷一般没多大)总计算负荷是不是不超过一路供电的能力。
     
发表于 2022-3-22 16:50:02 | 显示全部楼层
还有你这是两回10kv,是不是满足双重电源?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-22 16:52:33 | 显示全部楼层
最好是把普通负荷用电等级及各自的总计算容量、消防是一级负荷还是二级负荷搞清楚,对照供电要求看看是否满足。
发表于 2022-3-22 16:55:23 | 显示全部楼层
两个回路只是为了满足负荷,不行,还要柴发,除非承诺不同时停电,这一般要交高可靠费用
     
发表于 2022-3-22 17:44:49 | 显示全部楼层
看你需要几级供电,满足一二级电源的话我觉得两个变压器两路进线,可以带消防负荷,不用柴发了。
     
 楼主| 发表于 2022-3-23 08:22:39 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-22 16:45
这要看你一二级负荷(或消防负荷,当然消防负荷一般没多大)总计算负荷是不是不超过一路供电的能力。

谢谢您的意见~情况是一回路完全满足消防负荷,一回路6000kW,消防负荷600多,但是因为有大量的高压10kv电机,如果一回路断电,怎么保障低压的消防负荷呢?高压电机如何在厂区实现切非呢?
     
发表于 2022-3-23 08:24:05 | 显示全部楼层
设高压柴机行不?
     
 楼主| 发表于 2022-3-23 08:27:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-22 16:55
两个回路只是为了满足负荷,不行,还要柴发,除非承诺不同时停电,这一般要交高可靠费用

谢谢您的意见~我也是在考虑这个问题~这个之所以两回路是因为供电局说他们当地不做,没见过双拼电缆,一根电缆最多带6000kW。那现在就是两个高压进线+柴发了~
我还有一个问题非常困惑的是,如果是两路高压电源,但是一回路不能满足所有的负荷,只能保障一级二级重要负荷,在消防状态的时候,如何切掉不重要的高压电机,保障低压的消防负荷呢?
     
 楼主| 发表于 2022-3-23 08:28:09 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-3-22 17:44
看你需要几级供电,满足一二级电源的话我觉得两个变压器两路进线,可以带消防负荷,不用柴发了。

谢谢您的意见~
但是一回路不能满足所有的负荷,只能保障一级二级重要负荷,在消防状态的时候,如何切掉不重要的高压电机,保障低压的消防负荷呢?高压电机在厂区如何实现切非呢
     
发表于 2022-3-23 09:12:43 | 显示全部楼层
说了这么多还是没把设计的边界条件(或叫前提条件)讲清楚,你这普通负荷和消防负荷到底属于哪一级负荷?
按你说的10kv是两回而非双重电源,要是一级负荷的话没法满足供电要求。
     
 楼主| 发表于 2022-3-23 09:16:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-23 09:12
说了这么多还是没把设计的边界条件(或叫前提条件)讲清楚,你这普通负荷和消防负荷到底属于哪一级负荷?
...

没有一级负荷,只有消防负荷(我把它定位二级负荷),这个消防负荷或者说是二级负荷只有600kW左右。其余全部是三级负荷。
     
 楼主| 发表于 2022-3-23 09:19:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-23 08:24
设高压柴机行不?

高压电机没有重要负荷,停电无所谓~重要的消防负荷(我定位为二级)都是低压消防泵。完全跟高压柴发无关啊
     
发表于 2022-3-23 09:30:51 | 显示全部楼层
切非高压电机问题只存在于:发生火灾时,又有一路市电失电。高压电机都要做继电保护,在继保电路中设计一个消防联动触点的接口,联动触点与继保故障跳闸继电器触点呈逻辑或关系,即可通过出口继电器驱动跳闸,实现故障切非。
     
发表于 2022-3-23 09:34:16 | 显示全部楼层
10kV电机功率一般都比较大,最多切2~3台即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则