账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 18ban123

变压器低压侧进线断路器长延时整定值确定

[复制链接]
     
发表于 2018-12-4 15:16:34 | 显示全部楼层
干变有过负荷能力,当一台变压器故障时另一台变压器ACB的电子脱扣器可调至1.3Ie运行
     
发表于 2018-12-4 15:19:21 | 显示全部楼层
同时启动冷却风机
     
 楼主| 发表于 2018-12-6 10:05:01 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2018-12-4 15:19
同时启动冷却风机

受教了,多谢指点
     
发表于 2018-12-6 13:35:20 | 显示全部楼层
不客气,相互学习
     
发表于 2021-4-9 12:17:30 | 显示全部楼层
变压器过负荷其实一般是不允许的,以牺牲变压器寿命为代价。如800变应取0.7倍的In,总开选2000壳加,In=1600。ir1=1120,1.05倍为1176,不动作,变压器额定1154,1176/1154=1.02,即要大于变压器的102%长延时才会动作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则