账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6498|回复: 6

[问题探讨] 对于无切换时间要求的双电源,采用双投开关代替ATSE可以不?

[复制链接]
     
发表于 2019-2-1 19:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有些小公建,比如乡镇医院,学校食堂等,要求两个电源,一般是采用柴油发电机作第二电源,但对于切换时间没有具体的要求,采用双投开关代替ATSE可以不?双投开关比ATSE可便宜多了。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-2-2 10:06:37 | 显示全部楼层
属于一級医院的乡镇医院、小规模学校食堂应该可以
     
发表于 2019-2-2 10:10:26 | 显示全部楼层
一級医院、规模小的学校食堂应该可以
     
发表于 2019-2-2 10:13:41 | 显示全部楼层
但要用4极双投开关,以防N线电位
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-11 09:12:01 | 显示全部楼层
可以,没有问题
     
发表于 2019-2-21 16:37:02 | 显示全部楼层
如果你所说的是那种类似闸刀开关的双投开关的话,每次必须在完全断开负荷的情况下,才可以切换。如果操作人员不经意带负荷切换,会因起弧导致安全事故。

点评

有理!维护人员如果操作失误,可能会引发事故!其实用国产的双切,并不贵,我自己买过,250A的300多 哈哈 非常好用  发表于 2019-2-22 10:16
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-20 21:53 , Processed in 0.073707 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表