账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: dudongping

[求助] 直流36V灯具电压降怎么算

[复制链接]
     
发表于 2019-5-7 16:54:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-5-7 14:48
我用的是纸质版的。

图集名字是什么?
     
发表于 2019-5-7 17:12:01 | 显示全部楼层
建筑电气常用数据
04DX101-1
     
发表于 2019-5-8 10:09:31 | 显示全部楼层
关键是电压降如何确定数值,5%、10%还是可能会有其他数值

手机充电器都100~240V了;
LED驱动也有很多是宽电压的;
疏散照明产品的样本,我查了几家,大部分没写,有个别厂家写±10%
 楼主| 发表于 2019-5-8 16:48:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-8 10:09
关键是电压降如何确定数值,5%、10%还是可能会有其他数值

手机充电器都100~240V了;

GB51309配套的书上 写的灯具压降在20%内都能满足。这个都没10%以上的数据可供查询
     
发表于 2019-5-8 18:39:24 | 显示全部楼层
dudongping 发表于 2019-5-8 16:48
GB51309配套的书上 写的灯具压降在20%内都能满足。这个都没10%以上的数据可供查询

那本书看看就行了,不能当真的~~
     
发表于 2019-5-9 15:46:54 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-5-6 15:03
还是查图集204DX101-1第19、20页的表方便些。

能给说说那个负荷距的表格怎么看吗?最好举个例子,谢谢
     
发表于 2019-5-9 15:53:04 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2019-5-9 15:46
能给说说那个负荷距的表格怎么看吗?最好举个例子,谢谢

A·m就是电流×距离;
W·m就是功率×距离
     
发表于 2019-5-9 16:57:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-9 15:53
A·m就是电流×距离;
W·m就是功率×距离

比方说我实际工程里,一个回路是100W,那我就用表格中的负荷距(在选定相应的截面和压降之后)除以100,就是对应的距离,对吗?
     
发表于 2019-5-9 17:01:46 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2019-5-9 16:57
比方说我实际工程里,一个回路是100W,那我就用表格中的负荷距(在选定相应的截面和压降之后)除以100, ...

是的。。。。。
     
发表于 2019-5-28 09:18:06 | 显示全部楼层
计算象路灯、应急照明这类近似均布负荷的压降时,应转换成一半功率或距离来计算。
     
发表于 2019-7-31 17:26:35 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2019-5-28 09:18
计算象路灯、应急照明这类近似均布负荷的压降时,应转换成一半功率或距离来计算。

这是什么道理?
     
发表于 2019-12-2 17:27:41 | 显示全部楼层

因为这类负荷一般是均布的。
     
发表于 2019-12-3 08:18:30 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2019-12-2 17:27
因为这类负荷一般是均布的。

是因为路灯等间距布置的吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-8 20:47 , Processed in 0.071859 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表