会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
审图探讨
›
柴油发电机房的储油间是爆炸危险场所吗 ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
zhouke
柴油发电机房的储油间是爆炸危险场所吗
[复制链接]
北方郎
北方郎
当前离线
积分
15033
IP卡
狗仔卡
发表于 2019-7-19 09:03:21
|
显示全部楼层
1、闪点60℃以下的柴油,通常为55℃,室温不超过闪点时,为丙类火灾危险液体;储油间温度达到闪点,才是爆炸危险区域。2、退一步讲,即使储油间为爆炸危险区域,只要面积不超过整个的5%,那么不能认为整栋建筑是爆炸危险区域,也不存在因此设二类防雷的问题。3、按照砖家说法,凡是有煤气罐和接入燃气的一切建构筑物都是爆炸危险区域,岂不是很滑稽?4、本本主义、明哲保身害死人。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
2
鸡蛋
0
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
建筑电气技术
论坛管理区
充电站