账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11576|回复: 7

来一个难一点的,大家 看看

[复制链接]
     
发表于 2007-4-5 08:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<FONT color=#333333>截面50平方~长度20米~电压115伏~400赫兹=?<BR>谁能帮我 求出他的最大承受电流<BR></FONT>
     
发表于 2007-4-5 12:27:43 | 显示全部楼层

回复:来一个难一点的,大家 看看

<DIV class=quote>以下是引用 <B>linjianming</B></FONT> 在(<I>2007-4-5 8:54:46</I>)的发言<BR><FONT color=#333333>截面50平方~长度20米~电压115伏~400赫兹=?<BR>谁能帮我 求出他的最大承受电流<BR></FONT></DIV>
<P><BR><BR>50平方?材质是什么?</P>
<P>承受电流显然跟电压、长度都无关,跟频率稍有点关联;总之它不是算出来的,一般是查表。应该不会超过200A</P>
发表于 2007-4-15 02:02:38 | 显示全部楼层

回复:来一个难一点的,大家 看看

<P>与材质、敷设方式、环境温度,需要导体工作的温度都有关啊,一般是工厂试验出来的数据。</P>
发表于 2007-5-18 18:30:43 | 显示全部楼层

回复:来一个难一点的,大家 看看

搞笑呀?
     
发表于 2007-5-18 23:47:01 | 显示全部楼层

回复:来一个难一点的,大家 看看

哈哈哈,这个也太难了点吧?
发表于 2007-5-22 09:14:14 | 显示全部楼层

回复:来一个难一点的,大家 看看

<P>绝缘肯定没问题,</P>
<P>对于电流,从热效应来看,当频率很大时,从积分公式可近似看成电流的峰值就是其等效值,</P>
<P>将电缆的载流量/1.414来使用应该可以,但高频产生的其它影响就不清楚了。</P>
     
发表于 2007-5-22 19:16:13 | 显示全部楼层

回复:来一个难一点的,大家 看看

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-5-22 9:14:14</I>)的发言<BR>
<P>绝缘肯定没问题,</P>
<P>对于电流,从热效应来看,当频率很大时,从积分公式可近似看成电流的峰值就是其等效值,</P>
<P>将电缆的载流量/1.414来使用应该可以,但高频产生的其它影响就不清楚了。</P></DIV><BR><BR>晕,来个过程吧?
发表于 2007-5-23 15:44:26 | 显示全部楼层

回复:来一个难一点的,大家 看看

<P>我上面的帖子不对,</P>
<P>从一相产生的热量来看</P>
<P>Q=函数“i*i*R”在“0~t”上的积分,&yen;——圆周率,f——频率</P>
<P>为简化取相位角为0,对于电流i=Acos(2&yen;f*t),算下来</P>
<P>Q=0.5A*A*R[t+sin(4&yen;f*t)/(4&yen;f)] , 如果仅仅从公式上来看,f 比很大的时候Q正比 t ,</P>
<P>对于50HZ,400HZ,好像没什么区别,</P>
<P>但高频电流对绝缘介质产生的影响就不清楚了</P>
<P>不知道这样理解对不?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则