账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12389|回复: 13

[求助] 应急灯专用应急电源的供电半径?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-19 17:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水平距离,24v、36v?算了下大概2.5平方的线,都是不超过50m,不知道算的对不对

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-7-19 17:34:55 | 显示全部楼层
差不多就是这个距离
     
发表于 2019-7-20 10:21:35 | 显示全部楼层
不确定负荷,哪能得出这个50米?
     
 楼主| 发表于 2019-7-20 11:24:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2019-7-20 11:27 编辑

不超过25只3w、36v灯,均匀分布
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-7-21 17:48:17 | 显示全部楼层
led灯具都是适应宽电压范围的,可惜现在的规范并未对其供电回路的电压降做出规定。
新课题啊。
发表于 2019-7-22 08:26:58 | 显示全部楼层
这里有个数据表
应急照明线缆长度.png
     
 楼主| 发表于 2019-7-22 12:21:52 | 显示全部楼层
请问这个表出自哪里?
根据数据手册19页,DC36v,电压损失5%,2.5平方导线,25只3W灯
4060/(3X25)=54米

点评

你这是把负载全设定是末端进行的计算。  发表于 2019-8-2 11:22
     
 楼主| 发表于 2019-7-23 09:31:35 | 显示全部楼层
沉了沉了,不知道自己的计算错在哪里了
     
发表于 2019-7-24 08:45:12 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-7-22 12:21
请问这个表出自哪里?
根据数据手册19页,DC36v,电压损失5%,2.5平方导线,25只3W灯
4060/(3X25)=54米

这个表格是台谊厂家的
     
 楼主| 发表于 2022-8-10 09:56:56 | 显示全部楼层
逐点计算结果应是>54米吧
     
发表于 2022-8-10 11:00:01 | 显示全部楼层
线路允许电压损失,应按灯具允许电压范围确定,不宜统一为5%。另外,一般交流低压回路,5%是末端允许电压偏差,它不等于线路允许电压损失,这是两个不同概念,都搞混了。
     
发表于 2024-10-4 09:55:54 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-7-22 12:21
请问这个表出自哪里?
根据数据手册19页,DC36v,电压损失5%,2.5平方导线,25只3W灯
4060/(3X25)=54米 ...

你好,请问一下, 应急照明供电半径里面  这个数据手册是什么了?
请问这个表出自哪里?
根据数据手册19页,DC36v,电压损失5%,2.5平方导线,25只3W灯
4060/(3X25)=54米
     
发表于 2024-10-4 15:51:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-10-4 16:07 编辑

还是基本概念不清楚,错误引用数据表中数据。
1、制约供电半径的是电压偏差,而不是电压损失。
2、就应急照明这个情况而言,电压末端电压偏差与电压损失正相关,但不相等,差值为首端电源正电压偏差。设定首端电压正偏差,是“电压调整”的内容。
3、电压调整是配电设计需要做的事。比如,灯具允许电压偏差正负5%,可设计电源额定负载时的额定电压比36V高5%,这样首端和末端灯具都在电压偏差允许范围内。如此一来,最大供电半径至少是19D图集中的一倍。如果灯具允许偏差是正10%、负5%,或正5%、负10%,允许距离就可扩大两倍。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 04:17 , Processed in 0.069095 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表