[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

[复制链接]
     
发表于 2007-7-27 13:33:41 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 17:35:39</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 14:02:46</I>)的发言<BR>
<P>知道你不会,会的人也不多,因为设计中想当然的人比较多。</P>
<P>你可能会认为,三极开关,零序中穿四根导线,其实没有这种产品。三极漏电只有三根导线过零序。明白了吧,再不明白也不多说了。</P></DIV>
<P><BR>这不就是我说的接错线吗?</P>
<P>原来诚斑也不懂,哈哈哈~~要不怎么说话说半截?</P></DIV>
<P><BR>治斑不早就说透了吗,怎么还是“半截”呢?</P>
<P>RCD的所有正常带电体都必须同时穿越漏电检测线圈(否则会误动作),而3极的RCD的自身构造只能保证三根相线接入检测线圈,而无法让N线也穿越其中,因此此时的3极RCD必跳无疑(只要N线上有电流)。</P>
<P>而4极的RCD可以让4根线同时穿越检测线圈,自然就可以正常工作了。<BR></P>
     
发表于 2007-7-27 13:36:07 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 13:22:08</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 12:02:16</I>)的发言<BR>
<P>若冰确实见多识广,此开关三极是一定会跳的。</P>
<P>必用四极</P></DIV>
<P><BR><BR>诚斑,我见过跳了,可是我不太明白为什么会跳。</P>
</DIV><BR>需要学习的地方多着呢,朋友。不过你的可贵之处就是比较率真、好学,确实也唯有如此,技术才会突飞猛进。<BR>
     
发表于 2007-7-27 13:38:10 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>流星雨</B></FONT> 在(<I>2007-7-27 10:46:51</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-13 12:43:25</I>)的发言<BR>CM1等断路器,都号称自己带有隔离功能。</DIV><BR><BR>但是没有明显断开点呀!我装的HD11F供电局度不同意。必须装HR5</DIV><BR>这样的问题,只好由开关厂家给你们当地的供电部门解释了。<BR>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-8-4 19:59:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-10 16:53:34 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>我认为带隔离功能的断路器是满足规范此条的,不必必须设隔离开关。</P>
<P>此断路器带接地故障保护是必须是4P或3P+N的,即N线必须过零序互感器,否则此断路器无法正常工作,原因是后面负荷以单相为主或均是单相。</P>
<P>还应注意,此断路器漏电动作应有延时,保证与下级漏电断路器的选择性。</P>
发表于 2007-8-11 13:24:35 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2007-7-12 14:34:16</I>)的发言<BR>
<P><BR>假如你说得是正确的,我们在设了带隔离功能的断路器后,还必须设置一隔离功能检修该断路器!那么请问,假如该隔离开关功能发生故障了?我们是不是为了检修该隔离开关而在前面再设置一个隔离开关呢?按此逻辑,是不是整条线路上每隔一段都要设计一个隔离开关呢?</P>
<P>所以,你这种推论是由问题的!</P></DIV><BR>同意此观点!<BR>
     
发表于 2007-8-12 11:59:41 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

好贴,顶出去大家再看!
     
发表于 2008-7-11 16:59:30 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>顶</P>
<P>学习了</P>
发表于 2008-7-12 09:03:54 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>说了这么多,谁能做点实际的工作啊,</P>
<P>哪些是带隔离功能的断路器呢,谁能总结一下?</P>
<P>我常用DZ20LE,没见到说明是否带隔离功能,谁知道通告一下。谢谢先~</P>
发表于 2008-9-21 10:09:44 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

我差的太多了。。。汗 。。。[em20] 隔离开关和断路器的区别是什么?[em53]
     
发表于 2008-9-21 11:21:11 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>“隔离开关和断路器的区别是什么?”</P>
<P>哦,可以去看规范。</P>
<P>不看规范,我认为最大的区别在于:隔离没有保护功能,断路器有。</P>
     
发表于 2008-9-22 16:31:19 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

学习中  .................................
发表于 2008-9-23 13:25:56 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

这个问题很简单的,行家最先说出来了,不一定要加隔离开关,使用抽出式/插拔式断路器即可
发表于 2008-9-23 16:46:31 | 显示全部楼层

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-9-23 13:25:56</I>)的发言<BR>这个问题很简单的,行家最先说出来了,不一定要加隔离开关,使用抽出式/插拔式断路器即可</DIV>
<P><BR><BR>多天没浏览这个帖子,看了后挺开心的,这个帖子是少有的恣意喜笑的帖子。尤其大鼻子兄弟,也爽朗玩笑了几回。</P>
<P>断路器带隔离,一是要带锁,一是要有断/通指示。一是厂家要明确有隔离功能。</P>
<P>插拔式断路器不能做为隔离器使用。出处不去查找了。</P>