楼主:
890214
[问题探讨]
双电源链式供电給两台排烟风机,每个风机房设置双切箱,有何不可?
[复制链接]
dqaq
dqaq
当前离线
积分
12548
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-8-9 22:39:39
|
显示全部楼层
链接有一个必要条件和一个常见特征:
1、链接点在干线供电的配电装置内。
2、干线在链接点通常是断开的。
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
dqaq
dqaq
当前离线
积分
12548
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-8-9 22:44:09
|
显示全部楼层
与链接对应的是T接,包括专用配线箱环入环出的方式(又称PAI接)。总之,干线不能在其所供电的配电装置内有连接。最底线的情况,是配电箱有两个分隔的单元,一个单元作环入环出接线,另一个单元作配电。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
dqaq
dqaq
当前离线
积分
12548
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-8-9 22:49:15
|
显示全部楼层
链接和T接,都是树干式配电的物理连接方式。其中T接因为分支连接与配电装置无关,可靠性高一些。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨