楼主: kawenganet

10kV高压出线侧应设置浪涌保护器

[复制链接]
     
发表于 2019-12-25 12:40:52 | 显示全部楼层
进线加,出线加也可以,不加也可以,但死扣规范的会要求你都加
还有更奇葩的,要求变压器的高压侧再加一个,真是死读书害死人
     
 楼主| 发表于 2019-12-25 14:51:05 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-12-25 12:40
进线加,出线加也可以,不加也可以,但死扣规范的会要求你都加
还有更奇葩的,要求变压器的高压侧再加一个 ...

恩,问题已解决,以后出线都加避雷器了
     
发表于 2019-12-30 08:41:45 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2019-12-23 17:35
审图跟我具体解释是条文解释:
在“当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处” ...

感觉这个解释很有道理,还是配上吧,我看好多设计院的图纸都是配了,我们按图施工
     
发表于 2019-12-30 09:00:51 | 显示全部楼层

你好!请问下,第4条的意思不是不是低压总进线从外部进来的电缆的时候配一级防雷。不然按第四条理解,目前我们的建筑物(现在都是接地和防雷接地系统相连的)的低压总进线柜都需要配一级防雷了吗。
     
 楼主| 发表于 2019-12-30 11:51:59 | 显示全部楼层
xubing19 发表于 2019-12-30 09:00
你好!请问下,第4条的意思不是不是低压总进线从外部进来的电缆的时候配一级防雷。不然按第四条理解,目 ...

在同一栋建筑物内的高低压配电系统,10kV侧高压进出线均设置避雷器,低压总进线柜设置一级浪涌保护器
     
发表于 2019-12-30 14:36:50 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2019-12-30 11:51
在同一栋建筑物内的高低压配电系统,10kV侧高压进出线均设置避雷器,低压总进线柜设置一级浪涌保护器

不好意思,上午的问题截图没发出来,这个截图第四条低压配电总进线都需要配一级防雷,第五条在无线路引出建筑物的情况下低压母线采用二级防雷。按这样区分,第四条应该是有条件限制了,是不是低压输入是从外部引入才会导致全部用一级防雷。

我好像添加不了图片,老是出现错误,看上面的文字吧
     
 楼主| 发表于 2019-12-30 14:52:01 | 显示全部楼层
xubing19 发表于 2019-12-30 14:36
不好意思,上午的问题截图没发出来,这个截图第四条低压配电总进线都需要配一级防雷,第五条在无线路引出 ...

4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于12.5kA。
5 当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于12.5kA;当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于5kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。

是说这两条吗?
     
发表于 2019-12-30 15:12:44 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2019-12-30 14:52
4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级 ...

对,是这2条
     
 楼主| 发表于 2019-12-30 15:46:29 | 显示全部楼层

在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于12.5kA;当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器

这段话应该是要整段理解:
当无线路引出本建筑物且其他无独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器。

也就是有独立接地装置的设备的时候,就不能用这条。
     
发表于 2025-6-17 15:54:52 | 显示全部楼层
      典型的乱抄作业,不求甚解。

      南网习惯在用户所进线电源端设避雷器,但一般也会在变压器高压端(注意,不是在高压柜里,而是在变压器端头处)设置馈线避雷器。所以在10kV系统配置图上看不到避雷器。上海电力公司习惯是在10kV母线上设置避雷器。
     
      原理上,建筑防雷地和高压电缆屏蔽层接地如果共地,进线馈线都需要设置避雷器。防的是建筑LPS系统接闪时,雷电流在接地电阻上产生的雷电冲击电压传导至屏蔽层上,与芯线导体(无雷电压)间形成的过电压。

      楼主自己的设计图太不象样了。光看图的话,进线一只隔离开关,馈线一只负荷开关,连个短路保护都没有。审图的太客气了!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-6-17 16:22:20 | 显示全部楼层
      贴张南网业扩典设图,佐证上贴说法。
      多说几句。拿权威的说法或做法,取自己所需,去否定自己不喜欢的要求。甚至找几个有冲突的权威的观点,需要哪个时用哪个。这些是业界很流行的做法,但都不应该是技术人员的专业做法。关键一点,你能否从技术上说清楚,道理在哪里?
南网用户站避雷器设置.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-6-21 23:04:43 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2019-12-23 17:35
审图跟我具体解释是条文解释:
在“当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处”的 ...

不知道是你转述的问题还是审图就这么说的,胡说八道