《建筑电气工程施工质量验收规范》适用于电气设计吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-13 13:53:20 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-7-13 11:54
你对本贴主题理解有误。本帖是“《建筑电气工程施工质量验收规范》能否适用于电气设计的图纸审查”?

施工就是为了完成设计方案,实现产品正常功能。设计在不同规范条款不一致时,也需要向施工方明确需要执行的规范条款。图纸审查参考《验收规范》没问题
     
 楼主| 发表于 2020-7-13 14:50:53 | 显示全部楼层
任何一本规范、标准,都会在总则内明确其适用范围,超出适用的范围,此规范、标准都是无效的。
     
发表于 2020-7-13 14:52:03 | 显示全部楼层
个人认为,施工验收规范涉及到设计问题,该提!首先要按图施工,图纸都没有设计,验收时没做,当然是设计的问题。
     
 楼主| 发表于 2020-7-13 14:58:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 二点半太阳 于 2020-7-13 15:02 编辑

有没有人把《建筑电气工程施工质量验收规范》 列入设计依据?
有没有人把《电梯工程施工质量验收规范》 GB 50310-2002  列入设计依据?
有没有人把《建筑电气照明装置施工与验收规范GB 50617-2010  列入设计依据?





     
 楼主| 发表于 2020-7-13 16:19:48 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2020-7-13 14:52
个人认为,施工验收规范涉及到设计问题,该提!首先要按图施工,图纸都没有设计,验收时没做,当然是设计的 ...

《建筑电气照明装置施工与验收规范》 GB 50617-2010  第5.1.2 条是强条,设计文件中从没有要求过,施工时候,你敢不这样做吗?如果施工没有做,这是设计的问题吗?
5.1.2 插座的接线应符合下列规定:
    1 单相两孔插座,面对插座,右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性线连接;单相三孔插座,面对插座,右孔应与相线连接,左孔应与中性线连接;
    2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(PE)必须接在上孔。插座的保护接地端子不应与中性线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序应一致;
    3 保护接地线(PE)在插座间不得串联连接。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0