账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7777|回复: 14

消防泵房内低压柜的意见

[复制链接]
     
发表于 2020-6-16 10:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防泵房内的配电柜是靠墙安装的,校对给提的意见是泵房内低压柜应该有柜后操作通道,要符合低规。我的理解是,除了变电所的低压柜需要有柜后操作通道外,包括建筑低压进线时设置的低压配电间,里面的柜子都是可以靠墙安装的。
发表于 2020-6-16 10:14:24 | 显示全部楼层
是否靠墙安装,主要看配电柜是否需要柜后检修维护
发表于 2020-6-16 10:16:12 | 显示全部楼层
消防泵房内的配电柜,如果是柜前检修,可以靠墙安装(离墙50-100MM)
     
发表于 2020-6-16 10:42:28 | 显示全部楼层
靠墙安装不需要
     
 楼主| 发表于 2020-6-16 13:00:32 | 显示全部楼层
这样柜后说的通了,柜子前面呢,不受限制1.5m,受限制1.3m?
     
 楼主| 发表于 2020-6-16 13:33:23 | 显示全部楼层
原来都没留过这么大,都是按800留的,审图竟然都没有提过一次呀
     
发表于 2020-6-16 14:07:05 | 显示全部楼层
可以靠墙安装
发表于 2020-6-16 14:17:41 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2020-6-16 13:33
原来都没留过这么大,都是按800留的,审图竟然都没有提过一次呀

配电柜前800,小了,需要按低规来
     
发表于 2020-6-16 17:05:43 | 显示全部楼层
多数控制柜均为正面操作正面检修,部分配电柜也是正面操作正面检修。只要是正面操作正面检修的柜子均可靠墙安装。
     
发表于 2020-6-16 17:07:41 | 显示全部楼层
若在设计中增加一句话“此控制柜为正面操作正面检修”就不会有人找麻烦了。
     
发表于 2020-6-16 21:41:57 | 显示全部楼层
楼主可以让校对者看一下05SDX006-p48
     
发表于 2020-6-16 21:45:05 | 显示全部楼层
建筑物配电间柜子是否靠墻,根据所选柜型,按产品様本
     
发表于 2020-7-21 22:11:56 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2020-6-16 13:33
原来都没留过这么大,都是按800留的,审图竟然都没有提过一次呀

水规中说电控柜前需留1500,柜后通道无要求,我们领导的说法是如果是落地动力箱式,无需柜后通道,如果是做成低压柜柜体,就得留。做成柜的话,能装的开关就多一点。但是他说的做成低压柜体这个我不是很理解,我自己多数是做成落地式动力箱。
     
发表于 2020-8-4 23:13:44 | 显示全部楼层

消防泵房内,是泵旁边的吗?防护等级到IP54的,柜后不维护!
     
发表于 2020-9-28 16:09:34 | 显示全部楼层
10公分还是很有必要的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则