账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9241|回复: 12

[问题探讨] 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013中区域报警系统是否存在?

[复制链接]
     
发表于 2020-6-24 14:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.2.1 .1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
第四章 消防联动控制设计,列举了很多消防联动,其中切非,对于一个项目是躲不开的吧。
     
发表于 2020-6-24 14:58:02 | 显示全部楼层
不一定啊,有些是会有的,比如很小的一些楼,仅有消火栓,没有排烟风机、没有喷洒什么的
     
 楼主| 发表于 2020-6-24 15:23:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-24 14:58
不一定啊,有些是会有的,比如很小的一些楼,仅有消火栓,没有排烟风机、没有喷洒什么的

我的问题可能没有表述清楚,对于设置了区域报警系统的项目,根据规范列举的消防联动范围,是不是就和区域报警系统的定义起冲突了。
     
发表于 2020-6-24 16:36:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 天道酬勤1 于 2020-6-24 16:38 编辑

“联动自动消防设备”的含义是指通过输入、输出模块对设备进行控制及接受反馈,区域报警系统允许使用火灾报警控制器的输出接点不经过模块直接控制设备。
切非是每个做火灾报警的建筑都有的,可以通过区域火灾报警控制器的输出接点来控制,可以不算联动,今天刚出了个区域报警的建筑
     
发表于 2020-6-24 16:40:18 | 显示全部楼层
控制器的火警继电器一般可以配几个?应该可以扩展的吧。
刚刚的的一个小项目初设,也按区域系统考虑的,有三个非消防电源需要切除。
     
发表于 2020-6-24 19:03:37 | 显示全部楼层
西瓜皮哦 发表于 2020-6-24 15:23
我的问题可能没有表述清楚,对于设置了区域报警系统的项目,根据规范列举的消防联动范围,是不是就和区域 ...

您不是问题没表述清楚,您是没想清楚

规范第四章是叙述消防联动控制设计,与您说的区域报警控制器有关系么?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:49:26 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2020-6-24 16:36
“联动自动消防设备”的含义是指通过输入、输出模块对设备进行控制及接受反馈,区域报警系统允许使用火灾报 ...

原来是这样。
     
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:52:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-24 19:03
您不是问题没表述清楚,您是没想清楚

规范第四章是叙述消防联动控制设计,与您说的区域报警控制器有关 ...

并不是我做区域报警系统,项目就没有联动控制了。而是仅需要报警,不需要联动消防自动设备的项目,才才采用区域报警。
     
发表于 2020-6-29 08:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
切非忽略,没有消防设备要联动就不理。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-30 18:56:04 | 显示全部楼层

这是什么书?麻烦告知
     
发表于 2021-4-1 15:48:23 | 显示全部楼层
BEBE 发表于 2021-3-30 18:56
这是什么书?麻烦告知

我的帖子看不见了。提示我一下
     
发表于 2023-10-23 16:45:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-6-24 14:58
不一定啊,有些是会有的,比如很小的一些楼,仅有消火栓,没有排烟风机、没有喷洒什么的

消火栓及湿式喷淋,可以不做自动报警,但是既然要求做自动报警了,我觉得消防泵就需要联动,大多数商业旅馆等建筑也就是湿式喷淋和消火栓泵,如果做了自动报警都不联动一下,那就只有机械排烟那些需要做消控室了。我个人认为机械排烟那些是因为需要联动所以做自动报警系统做消控室,消火栓及湿式喷淋是在做了自动报警的情况下就需要联动做消控室。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则