账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6783|回复: 10

[求助] 医用电梯与普工客梯

[复制链接]
     
发表于 2020-7-27 09:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:医用电梯的配电及消防联动的设置是否按普通客梯设置?还是按消防电梯设置呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-7-27 10:36:48 | 显示全部楼层
按普通客梯设置
     
发表于 2020-7-27 10:57:06 | 显示全部楼层
火灾時不能用,故按普梯
     
发表于 2020-7-27 11:00:36 | 显示全部楼层
消防电梯建筑上会明确标注的(兼用也会明确说明的), 消防的才按消防电梯做
     
发表于 2020-7-27 11:03:05 | 显示全部楼层
注意一下GB50016第5.5.14条
     
发表于 2020-7-27 11:08:34 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-7-27 11:03
注意一下GB50016第5.5.14条

还有这条啊。 老年人建筑的电梯你们那边建筑出图会明确说明需不需要辅助疏散吗?
     
发表于 2020-7-27 11:11:54 | 显示全部楼层
老年人照料设施,有些失能老人,火灾时只能通过电梯疏散。
发表于 2020-7-27 11:13:36 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-7-27 11:03
注意一下GB50016第5.5.14条

按这一条,类比,医用电梯也有可能在消防时疏散病人
     
发表于 2020-7-27 11:29:05 | 显示全部楼层
5.5.14仅适用于老年人照料设施内的医用电梯或客梯。实际上是按照消防电梯设计了。
     
发表于 2020-7-27 13:20:02 | 显示全部楼层
5.5.14是客梯兼消梯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-20 16:56 , Processed in 0.104832 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表