请问:电梯设备厂家提供的动力电源容量是21KVA,那么转化为千瓦的话怎么计算?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-25 16:07:10 | 显示全部楼层
21x0.85x√0.5
发表于 2020-8-25 16:23:14 | 显示全部楼层
乘以功率因数就行了
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 16:58:31 | 显示全部楼层

请问:式中的√0.5是什么意思?
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 17:02:29 | 显示全部楼层

功率因数按0.5~0.6取吗?
发表于 2020-8-25 17:15:09 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-8-25 17:02
功率因数按0.5~0.6取吗?

交流梯0.6,直流梯0.8
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-26 10:12:53 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-8-25 16:58
请问:式中的√0.5是什么意思?

0.5是暂载率