账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4098|回复: 7

独栋连接的酒店是否要设置FAS

[复制链接]
     
发表于 2020-9-8 09:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到一个项目,项目由五栋四层的独立的酒店组成,首层是有连廊相互连接的。二层及以上没有联通。
在规划报建上,是按照1栋来报建,建筑面积超过了3000平方米。
现在建筑是认为由于防火间距和防火分区划分,都是按照单栋建筑来考虑,各建筑可以独自考虑消防问题。另外水暖设备均没有设置消防设施。
但是根据GB50016-8.4.1条,来说,总建筑面积超过了3000的旅馆建筑是需要设置FAS的。
各位大佬觉得类似这样的建筑是否需要设置FAS?
     
发表于 2020-9-8 10:20:51 | 显示全部楼层
8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

2 任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m2 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;

一般来说 水专业有做喷淋 电专业也要跟着做FAS  你还是去问问水专业为什么没做喷淋....
     
发表于 2020-9-8 10:38:24 | 显示全部楼层
如果防火间距能满足要求,应该可以不做。
发表于 2020-9-8 15:19:28 | 显示全部楼层
看看酒店的高档程度和业主要求了
     
 楼主| 发表于 2020-9-8 16:54:42 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-9-8 10:20
8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并 ...

一审是做了的,但是后面水专业说又取消了。我就搞不明白了
     
 楼主| 发表于 2020-9-8 17:19:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-8 15:19
看看酒店的高档程度和业主要求了

我觉得这个和酒店高档没有关系吧,是对规范8.4.1条原则和精神的领悟了。
如果仅仅照8.4.1条字面意思,超3000了,就得做FAS了。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-8 21:09:33 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-9-8 17:19
我觉得这个和酒店高档没有关系吧,是对规范8.4.1条原则和精神的领悟了。
如果仅仅照8.4.1条字面意思,超 ...

防火间距夠,应按单項面积,夲貭上是五个独栋,不需设FAS
     
发表于 2020-9-10 11:22:25 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-9-8 10:20
8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并 ...

规范上是雨淋或预作用的自动灭火系统 必须做自动报警,做湿式喷淋不是必做自动报警的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则