账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4054|回复: 4

[资料求助] 谁有矿物质电缆安装图集发我一份

[复制链接]
     
发表于 2020-10-9 21:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
矿物质电缆安装图集

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2024-4-3 14:29:35 | 显示全部楼层
三相带互感器计量电度表中,0.2S级电流互感器S2端子接地会不会引起计量不准?本身计量电度表电流线圈相当于短路状态,电流线圈电阻值非常小,有的图集带接地,有的图集又不带接地。接地对于计量是否加剧误差值增大?
     
发表于 2024-4-3 18:10:35 | 显示全部楼层
duanweiwen 发表于 2024-4-3 14:29
三相带互感器计量电度表中,0.2S级电流互感器S2端子接地会不会引起计量不准?本身计量电度表电流线圈相当于 ...

3、6、9端子都接每只CT的S2,CT二次必须接地。
你为什么担心接地会影响准确度?害怕接地分流?
     
发表于 2024-4-5 08:08:18 | 显示全部楼层
09D101-6矿物电缆敷设
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则