账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13490|回复: 13

(讨论)电梯配电

[复制链接]
     
发表于 2007-5-23 11:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>GB50055-93</P>
<P>3.3.5条 选择电梯或自动扶梯供电导线时,应由电动机铭牌额定电流及其相应的工作制确定,并应符合下列规定:</P>
<P>一、单台交流电梯供电导线的连续工作载流量,应大于其铭牌连续工作制额定电流的140%或铭牌0.5h(或1h)工作制额定电流的90%。</P>
<P>请问:1 当采用需要系数法时,电梯是按连续工作制还是短时工作制?</P>
<P>        2:如按短时工作制,其负载持续率按多少合适?</P>
<P>       </P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2007-5-23 13:25:21 | 显示全部楼层

回复:(讨论)电梯配电

<P>1、首先,电梯供电应按电梯的设备容量供电。设备容量=电动机额定功率+附属电器之和。</P>
<P>所以,应按电动机铭牌连续工作制额定电流的140%以及1h工作制额定电流的90%供电。例如,电机7.5kW,电流21A,此为1h工作制额定电流。21X0.9=18.9A,可按大于此值选导线。7.5kW,按功率因数0.6 计算,计算电流为19A。按普通4级电动机连续工作制(功率因数0.8),额定电流为14.2,的140%为19.9A。所以上述三个电流值是接近的。</P>
<P>2、按需要系数法计算电梯容量时,应把电机连续工作制的额定容量换算到负载持续率0.25的容量,再加上附属电器容量之和。例如 电机7.5kW 换算为25%负载持续率时的容量为15kW。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-5-23 14:24:11 | 显示全部楼层

回复:(讨论)电梯配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-5-23 13:25:21</I>)的发言<BR>
</P></DIV>在住宅小区中,本地区严格区分物业及电业用电,通常电业及物业从高压侧就分开供电,电业(住户部分)变电所由供电部门管理,物业变电所由业主单位管理,而小区物业用电电梯负荷占很大比重,因此在计算变压器装机容量时是否应当按换算到负载持续率为0.25时的容量呢?
     
发表于 2007-5-23 16:52:30 | 显示全部楼层

回复:(讨论)电梯配电

<P><BR>这就意味着:应按电动机铭牌连续工作制额定电流的140%实际上包含了附属电器的容量,对吧?</P>
<P>我原来一直理解为:这是电机额定电流的1.4倍,再加上附属电器。<BR></P>
发表于 2007-5-23 17:55:38 | 显示全部楼层

回复:(讨论)电梯配电

<P>1、计算变压器装机容量时是否应当按换算到负载持续率为0.25时的容量呢? 应再加上机房排风机等附属电器容量之和,并注意多台电梯应取同时系数。</P>
<P>如果当地从高压就分开,就设不同的变压器。</P>
<P>2、“这就意味着:应按电动机铭牌连续工作制额定电流的140%实际上包含了附属电器的容量,对吧?”</P>
<P>条文只是选择供电导线时一种方法。对于设备容量应为负载持续率为0.25时的容量+附属电器容量。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-5-23 18:00:15 | 显示全部楼层

回复:(讨论)电梯配电

<P>假定某小区有电梯60部,曳引机功率为15KW,采用专用变压器供电,在不考虑附属设备及无功补偿的情况下,下面采用需要系数法的计算结果正确吗?(设KX=0.3 功率因数0.6) 设备容量(换算到负载率0.25)2*15*60=1800KW,计算负荷为540KW,无功负荷为720KVAR.视在功率为900KVA.</P>
发表于 2007-5-24 09:41:02 | 显示全部楼层

回复:(讨论)电梯配电

<P>8台以上交流电梯的<STRONG>同时系数</STRONG>为0.56(或0.54)。所以Pjs=1800X0.3X0.56=303kW。补偿前Qjs=404kvar  Sjs=505kVA</P>
<P>有一点注意多台电梯必须考虑同时系数。kW kvar kVA中K应小写。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-5-24 10:03:35 | 显示全部楼层

回复:(讨论)电梯配电

请问楼上负载持续率为100%有什么依据吗?
发表于 2007-5-24 15:21:21 | 显示全部楼层

回复:(讨论)电梯配电

<DIV class=f14 twffan="done">负载的实际负载持续率为负荷运行的时间。如果其在<FONT color=#c60a00 size=2>选定工作时间内</FONT>长期运行,其实际负载持续率为100%。<FONT color=#c60a00 size=2>选定工作时间一般以10分钟的倍数选定,不同负荷选定时间不同。</FONT></DIV>
<DIV class=f14 twffan="done"><FONT color=#c60a00 size=2></FONT> </DIV>
<DIV class=f14 twffan="done"><FONT color=#ff0000>设备</FONT>额定负载持续率是指<FONT color=#ff0000>设备</FONT>能够在额定电压,额定电流或额定功率的情况下负荷工作时间的比率。 如果设备能够带负载连续工作,其<FONT color=#ff0000>设备</FONT>的负载持续率就为100%.</DIV>
<DIV class=f14 twffan="done"></DIV>
<DIV class=f14 twffan="done">如果为25%,就比如说在1h内,在额定条件下,设备工作不能超过15分钟,不然设备就可能过热烧毁。</DIV>
<DIV class=f14 twffan="done">如果只带25%额定负荷,设备就可以长期运行。</DIV>
<DIV class=f14 twffan="done"></DIV>
<DIV class=f14 twffan="done"></DIV>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-5-24 15:43:56 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2007-5-24 21:13:25 | 显示全部楼层

回复:(讨论)电梯配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-5-24 9:41:02</I>)的发言<BR>
<P>8台以上交流电梯的<STRONG>同时系数</STRONG>为0.56(或0.54)。所以Pjs=1800X0.3X0.56=303kW。补偿前Qjs=404kvar  Sjs=505kVA</P>
<P>有一点注意多台电梯必须考虑同时系数。kW kvar kVA中K应小写。</P></DIV>建筑电气技术措施及民规中的同时系数应该和需要系数不同,技术措施给出的需要系数为0.18~0.22,工业与民用配电设计手册(第三版)为0.18~0.5,因此大量电梯负荷的计算本人认为比较头疼.中国建筑设计研究院的庞传贵曾在建筑电气杂志发表论文,其推荐的需要系数为1台为0.3,九台以上为0.18,中间的记不清了,因此需要系数的选择显得尤为重要.
     
发表于 2007-5-25 15:41:43 | 显示全部楼层

回复:(讨论)电梯配电

</P></DIV>“普通4级电动机连续工作制(功率因数0.8)”此处功率因数为什么取0.8而不是0.6?
发表于 2007-5-28 00:30:59 | 显示全部楼层

回复:(讨论)电梯配电

<P><STRONG>同时系数是规范上的值,需要系数是有一定的争论。</STRONG></P>
<P>“普通4级电动机连续工作制(功率因数0.8)”此处功率因数为什么取0.8而不是0.6?这只是按普通电机进行核算,常用的4级普通电机连续工作制下的功率因数为0.8。</P>
     
发表于 2007-5-28 13:10:30 | 显示全部楼层

回复:(讨论)电梯配电

<P>这个问题提得好,我有空得研究研究,到时写篇论文发表!</P>
     
发表于 2013-7-23 15:33:38 | 显示全部楼层
天玺扶梯功耗数据
1层到-1层,电动机额定功率11kw,额定电流25.5A,启动电流51A,照明灯具1kw,扶梯增压油泵6kw,其他辅助4kw
P=11*2+6*3=40kW,这样算对吗,功率好大啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 08:45 , Processed in 0.065248 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表