账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5844|回复: 5

[求助] 变配电室MNS柜体内的电气火灾线和分励脱扣器的接线如何跑

[复制链接]
     
发表于 2020-11-3 17:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变配电室MNS柜体内的电气火灾线和分励脱扣器的接线如何跑,是走电缆沟吗?一个项目现场消防施工没有接低压柜里面的分励脱扣器,导致消防切非末端实现不了,需要补充消防联动线,不知道怎么跑线好,谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-11-3 22:36:35 | 显示全部楼层
电气火灾监控线监測的是非消防回路,故同非消防电缆走在一起
     
发表于 2020-11-3 23:09:31 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-11-3 22:36
电气火灾监控线监測的是非消防回路,故同非消防电缆走在一起

写錯了,同消防电缆走在一起
     
发表于 2020-11-3 23:12:12 | 显示全部楼层
分励脫扣:在MNS柜內设DC24V中间继电器,在柜外设模块箱
发表于 2020-11-4 08:33:35 | 显示全部楼层
这种柜子,一般都有专门的控制线路隔间
     
发表于 2020-11-4 13:39:14 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-11-3 23:09
写錯了,同消防电缆走在一起

出电缆沟后,上弱电消防MR
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-19 08:11 , Processed in 0.055613 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表