一个大概1500平米的职工食堂大概的照度是多少呢?
     
发表于 2007-5-27 19:01:41 | 显示全部楼层

回复:弱弱的问下

<P>如果参照居住建筑:</P>
<P>1、餐厅150lx;厨房150lx。</P>
<P>如果参照公共建筑:</P>
<P>1、餐厅200lx;厨房200lx。</P>
<P>建议参照公共建筑。依据公共建筑中的旅馆建筑。呵呵~~</P>
发表于 2007-5-27 21:26:40 | 显示全部楼层

回复:弱弱的问下

<P>应该参照公建的照度标准设计。</P>
发表于 2007-6-1 16:37:41 | 显示全部楼层

回复:弱弱的问下

<P>按GB50034-2004   5.2.5条,不过本条是针对旅馆餐厅,可参照,因无其他依据。民规照度标准是在GB50034-2004之前,已不适用。</P>
发表于 2007-6-1 16:48:37 | 显示全部楼层

回复:弱弱的问下

<P align=left><FONT size=3>几乎每种建筑规范对设备专业都有要求,可以参考。</FONT></P>
<P align=left><FONT size=3>饮食建筑设计规范</FONT></P>
<P align=left><FONT size=3>JGJ 64-89</P>
<P>第4.3.1条 一级餐馆的宴会厅及为其服务的厨房的照明部分电力应为二级负荷。 </P>
<P>第4.3.2条 厨房及饮食制作间的电源进线应留有一定余量。配电箱留有一定数量的备用回路及插座。电气设备、灯具、管路应有防潮措施。 </P>
<P>第4.3.3条 主要房间及部位的平均照度推荐值宜符合表4.3.3的规定。 </P>
<P><img src="mk:@MSITStore:E:\规范\jianzhu.chm::/02/htm223/images/4-3-3.gif"></P>
<P>第4.3.4条 厨房、饮食制作间及其他环境潮湿的场地,应采用漏电保护器。 </P>
<P>第4.3.5条 餐馆、饮食店应设置市内直通电话,一级餐馆及一级饮食店宜设置公用电话。 </P>
<P>第4.3.6条 一级餐馆的餐厅及一级饮食店的饮食厅宜设置播放背景音乐的音响设备。 <BR></P></FONT>
     
发表于 2007-6-1 16:50:10 | 显示全部楼层

回复:弱弱的问下

对了对了,可以参照楼上说的规范。虽然有点老了。
     
发表于 2007-6-5 13:13:34 | 显示全部楼层

回复:弱弱的问下

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-6-1 16:48:37</I>)的发言<BR>
 <BR></P></FONT></DIV><BR>该规范的漏电保护和防潮措施,经常被设计人员所忽视,也是我审图时提的较多的条文之一<BR>
发表于 2007-6-6 16:47:42 | 显示全部楼层

回复:弱弱的问下

其他规范照度标准与GB50034有矛盾时不能执行,要执行GB50034-2004。其他标准已不适用。
     
发表于 2007-6-6 19:32:46 | 显示全部楼层

回复:弱弱的问下

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-6-5 13:13:34</I>)的发言<BR>
 <BR></P></FONT></DIV><BR>该规范的漏电保护和防潮措施,经常被设计人员所忽视,也是我审图时提的较多的条文之一<BR></DIV>
<P><BR>漏电好解决啊。</P>
<P>防潮怎么处理,不就是铜芯电缆吗,还有什么绝招?<BR></P>
发表于 2007-6-7 00:45:00 | 显示全部楼层

回复:弱弱的问下

<P>防潮怎么处理?</P>
<P>电气设备、灯具、管路应有防潮措施。以前的木质灯座肯定不能用的。</P>
<P>灯具宜选择防水防尘灯具。管路宜暗设,明设管口应有密封措施。厨房电气设备的IPXX应符合相应制造标准要求(及厨房专用合格产品).</P>
     
发表于 2007-6-8 00:08:33 | 显示全部楼层

回复:弱弱的问下

是哦,还有楼上说的措施。