楼主: twt8285369

[问题探讨] 插座回路个数限制

[复制链接]
     
发表于 2022-4-21 17:20:48 | 显示全部楼层
twt8285369 发表于 2020-12-18 09:20
因为我在一个朋友家装修验收看到了一个做法,厨房给32A,6平方线,到了厨房,分成好几个分支,每个分支是 ...

这个完全可以用低压配电规范上面,导体变截面长度不能大于3米,大于3米就要加短路和过载保护
     
发表于 2022-4-21 18:36:25 | 显示全部楼层
这个插座问题要分不同场合。如果住宅,我认为可以取消数量限制,住宅的插座是为了方便用电。个人装修,我每个房间基本上都是4~5个插座。一个回路大概有15个插座。用起来方便,不用排插。实际上,很多时候,家庭插座只是临时用电。问题不大。如果是办公室,建议每个座位2~3插座,每个回路配置3~4个工位。这样,不至于连接设备多导致过载,实际上,我碰到几个办公室因为插座数量多了过载跳闸的。这些不能一概而论。民规的这个做法有些古板而不合实际。至于楼上有些人用32A带那么多的插座。是有问题。首先,普通插座的接头一般合适2.5平方的线,32A开关,保护2.5平电线是有问题。线路过载了还不跳,然后扩大事故。若采用所谓T接,也是不对的。接头容易发热。
     
发表于 2022-4-21 22:49:16 | 显示全部楼层
关于这个问题,《施耐德电气装置应用(设计)指南》中有相关条文,可以作为参考:
*用于额定10/16A的插座电路,每一路最多控制8个插座,这种插座可以是一单元或双单元的。
*每一种电器一个电路,如热水器、洗衣机、洗碗机、电炉灶、电冰箱等。
     
发表于 2024-5-18 22:01:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-5-18 22:18 编辑
dqaq 发表于 2020-12-18 16:52
32A回路的开关,保护不了2.5的导线过载。变截面积处就应加设过负荷保护。所以你朋友家做法是不符合要求的 ...

请教您:
如果主线是6mm2,  经过每只86接线盒,在接线盒内T接、 T接出长度十厘米左右的 2.5mm2分支线、再接入插座。

这样 是否可以合理呢? 或是否违规?
谢谢!
     
发表于 2024-5-18 22:14:45 | 显示全部楼层
chinaredboy 发表于 2022-4-21 22:49
关于这个问题,《施耐德电气装置应用(设计)指南》中有相关条文,可以作为参考:
*用于额定10/16A的插座电 ...

请教您:
卫生间中,有储热式电热水器a、洗衣机b、浴霸c、智能马桶d、电吹风插座e,功率基本都在2.0 kW或以上。

a  b  c  d  e 都需要 分别 单独回路吗? 一共需要设置五个回路吗?

谢谢!
     
发表于 2024-5-18 23:18:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-5-18 23:20 编辑
流浪者归来 发表于 2022-4-21 18:36
这个插座问题要分不同场合。如果住宅,我认为可以取消数量限制,住宅的插座是为了方便用电。个人装修,我每 ...

您文中提及  “若采用所谓T接,也是不对的。接头容易发热。”

请问:如果不采用T接,还有其它更好的接法吗? 谢谢!
     
发表于 2024-5-19 09:12:56 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-5-18 22:01
请教您:
如果主线是6mm2,  经过每只86接线盒,在接线盒内T接、 T接出长度十厘米左右的 2.5mm2分支线、再 ...

       且不说违规是一定的,只说操作。一只86盒中三个T接头,三根2.5mm2线,进出三根6mm2线,还要容下插座面板,不嫌挤啊。
      

点评

谢谢解答!  发表于 2024-5-19 10:05
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报