账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4838|回复: 5

商场里的各个餐饮店铺,设置可燃气体报警控制器可不可以多个店铺共用一个

[复制链接]
     
发表于 2020-12-29 10:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商场里的各个餐饮店铺,设置的可燃气体报警控制器,是每个店铺设置一个,还是多个店铺可以共用这个。规范中还像没有对这个有明确要求吧。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来

查看全部评分

     
发表于 2020-12-29 11:15:49 | 显示全部楼层
用总线制可以毎个探测器有地址码,控制器可显示报警地址
     
发表于 2020-12-29 11:30:29 | 显示全部楼层
每个采用明火加工的餐饮店铺都需要设置可燃体探测器。为了安全,省不了几个钱
发表于 2020-12-29 15:31:08 | 显示全部楼层
可以多个店铺共用一个
     
发表于 2020-12-29 16:21:56 | 显示全部楼层
报警控制器应该设在管理值班的房间里吧,当然只设一个。探测器每间都设,附带个声光报警器,老板就知道是否自己铺子有泄露。
     
发表于 2020-12-29 20:03:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2020-12-29 20:07 编辑

考虑产权分隔、以及管理便利,我院做法是每家设置一套单独的集中型燃气探测报警系统,每家的燃气电磁阀、事故风机的联动都只接入自家的控制器,这样发生误报或真的事故时其他店铺不受影响,向业主收费时也好算。很多厂家都有那种4~8点位的带通讯功能的燃气报警控制器。
如果楼里有火灾自动报警系统,需要把所有的燃气报警控制器的信号引至消防控制室、在图形显示装置显示。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则