1 计算电流300A及以下时,宜在变电所低压配电室或总配电室集中测量;300A以上时,宜在楼层配电箱进线开关下端口测量。当配电回路为封闭母线槽或预制分支电缆时,宜在分支线路总开关下端口测量。
那竖向上T接(当配电回路为封闭母线槽或预制分支电缆时)的公共照明末端箱(计算电流300A及以下)是否有必要做电气火灾监控?
2 已设置直接及间接接触电击防护的剩余电流保护电器的配电回路,不应重复设置剩余电流式电气火灾监控器。
深圳供电局要求住宅电表箱做漏电,按此条与上一条结合,是否可以不做电气火灾监控 |
|